Bonsoir à tous,
Je suis en train de chiffrer pour un client une migration PLC-5 vers Compact Logix.
Sur le système existant le module Flex I/O 1794 ASB est utilisé pour communiquer avec le PLC-5.
Le PLC-5 utilise un port de comm sur la CPU pour communiquer avec cet ilôt.
Savez-vous quelle carte utiliser sur le Compact Logix pour pouvoir communiquer avec l'ilôt ?
Devrais-je changer de protocole et passer en Devicenet ou EtherNet ?
D'avance merci pour vos retours.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Compact Logix et RIO Modules

Message par sinced »

Finalement le Compact Logix semble limité en termes de communication. Je vais opter pour un Contrologix qui lui dispose du module 1756-DHRIO et me permet de communiquer directement avec les modules flex I/O installés.
Par contre la facture grimpe
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compact Logix et RIO Modules

Message par itasoft »

slts,
il faut mettre un écrêtage sur la facture si tu ne veux pas qu'elle s'imballe, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jpratpsft
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Inscription : 24 nov. 2015, 11:10
Localisation : Blagnac
Contact :

Re: Compact Logix et RIO Modules

Message par jpratpsft »

Salut Sinced,

Il existe des passerelles de communication entre EtherNet/IP et RIO, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur et alléger ta facture...
Tu peux commencer en conservant tes ilots en RIO avec un automate en EtherNet/IP puis dans un second temps quand tu auras les fonds tout passer en Ethernet partout puisqu'il sera de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange pour le RIO.
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Compact Logix et RIO Modules

Message par sinced »

jpratpsft a écrit : 11 juin 2018, 13:14 Salut Sinced,

Il existe des passerelles de communication entre EtherNet/IP et RIO, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur et alléger ta facture...
Tu peux commencer en conservant tes ilots en RIO avec un automate en EtherNet/IP puis dans un second temps quand tu auras les fonds tout passer en Ethernet partout puisqu'il sera de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange pour le RIO.
Je te remercie pour ta proposition.
Disons que je ne vais pas refaire les analyses fonctionnelles ou reprogrammer tout. L'idée est de migrer le projet de RS Logix 5 à Studio 5000 (ou RS Logix 5000). Même dans ce cas, avec ta proposition, je peux installer un compact logix avec une passerelle EtherNet/IP. Mais les passerelles je n'aime pas trop. Par contre la tête de l'ilôt peut être remplacée par une compatibel EtherNet/IP qui marche très bien avec du Compact Logix.
jpratpsft
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Inscription : 24 nov. 2015, 11:10
Localisation : Blagnac
Contact :

Re: Compact Logix et RIO Modules

Message par jpratpsft »

Très bon choix :)
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Répondre