[Résolu] SOFT ODS IMC120
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
[Résolu] SOFT ODS IMC120
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai sur une installation des cartes d'axes Allen-Bradley IMC120 qui datent des mid 90's.
Ces cartes sont programmées par un soft (Offline Development System) sous MS-DOS 6.22
On a le pc (un vieux tromblon DELL) pour recharger les cartes en cas de pannes. Celui ci fonctionne.(Soft et COM)
J'ai essayé de créer une MV avec VMware sous W7 ainsi que VirtualPC sous XP: impossible de rentrer en ligne avec la carte via le port série RS232 --> Time-Out communication.
J'ai vérifié avec un soft d'analyse: le port COM est bien vivant. (simulation Download d'un fichier sur la carte d'axe mais avec le PC d'analyse à la place)
Ma théorie, c'est que les signaux ne remontent pas depuis la machine virtuelle vers le programme sous DOS ?
Deux questions:
- avez vous déjà virtualisé un soft sous Ms-DOS et fait fonctionner la com série? (en réception surtout)
- il existe une version Windows 95/NT du soft ODS, est-ce que quelqu'un l'a et serait disposé à me le donner ?
Merci d'avance.
J'ai sur une installation des cartes d'axes Allen-Bradley IMC120 qui datent des mid 90's.
Ces cartes sont programmées par un soft (Offline Development System) sous MS-DOS 6.22
On a le pc (un vieux tromblon DELL) pour recharger les cartes en cas de pannes. Celui ci fonctionne.(Soft et COM)
J'ai essayé de créer une MV avec VMware sous W7 ainsi que VirtualPC sous XP: impossible de rentrer en ligne avec la carte via le port série RS232 --> Time-Out communication.
J'ai vérifié avec un soft d'analyse: le port COM est bien vivant. (simulation Download d'un fichier sur la carte d'axe mais avec le PC d'analyse à la place)
Ma théorie, c'est que les signaux ne remontent pas depuis la machine virtuelle vers le programme sous DOS ?
Deux questions:
- avez vous déjà virtualisé un soft sous Ms-DOS et fait fonctionner la com série? (en réception surtout)
- il existe une version Windows 95/NT du soft ODS, est-ce que quelqu'un l'a et serait disposé à me le donner ?
Merci d'avance.
Dernière modification par djé le 26 avr. 2019, 15:55, modifié 1 fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: SOFT ODS IMC120
slts,
ton programme sous DOS c'est un .EXE ou un .COM ?
il faut essayer de le lancer dans une fenetre DOS de Windows qui est déjà une MV Dos , pas la peine d'en rajouter, ceci dit c'est pas garanti que ça marche. Y’en a qu’on essayé, ils ont eu des problèmes, LOL (Laspalès)
--------------
ton programme sous DOS c'est un .EXE ou un .COM ?
il faut essayer de le lancer dans une fenetre DOS de Windows qui est déjà une MV Dos , pas la peine d'en rajouter, ceci dit c'est pas garanti que ça marche. Y’en a qu’on essayé, ils ont eu des problèmes, LOL (Laspalès)
--------------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: SOFT ODS IMC120
Le programme est un EXE
il utilise un driver qui doit être chargé dans config.sys
Dans la version DOS de Windows il n'est pas possible de charger les drivers via config.sys
il utilise un driver qui doit être chargé dans config.sys
Dans la version DOS de Windows il n'est pas possible de charger les drivers via config.sys
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: SOFT ODS IMC120
slts,
effectivement tu n'as pas complètement tort, je regarde ça.
Slts,
Vu que ça marchait sur les anciennes versions de Windows, c’était vrai sur Windows 95 je m’en souvient , sinon voir éventuellement avec DOSBox pour Windows à télécharger sur le site GOOGLE, disons que j'ai un programme DOS (*.COM) sans divers qui marche bien dans la fenêtre DOS
effectivement tu n'as pas complètement tort, je regarde ça.
Slts,
Vu que ça marchait sur les anciennes versions de Windows, c’était vrai sur Windows 95 je m’en souvient , sinon voir éventuellement avec DOSBox pour Windows à télécharger sur le site GOOGLE, disons que j'ai un programme DOS (*.COM) sans divers qui marche bien dans la fenêtre DOS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: SOFT ODS IMC120
Salut,
Sur DosBox il faut installer MS-DOS pour pouvoir lancer config.sys.
Je ne l'ai pas essayé mais je ne suis pas convaincu du résultat.
Sur DosBox il faut installer MS-DOS pour pouvoir lancer config.sys.
Je ne l'ai pas essayé mais je ne suis pas convaincu du résultat.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: SOFT ODS IMC120
Slt,
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton probléme , perso j'utilse DOSBOX sous win 7 pour me connecter sur des vieux automates avec les logiciels VPSOFT et MODSOFT et ca fonctionne trés bien , faut juste trouver les bons réglages de transfert .
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton probléme , perso j'utilse DOSBOX sous win 7 pour me connecter sur des vieux automates avec les logiciels VPSOFT et MODSOFT et ca fonctionne trés bien , faut juste trouver les bons réglages de transfert .
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: SOFT ODS IMC120
Bonjour,
En effet Dosbox marche vraiment bien pour les très vieux logiciels DOS. Avec ça j'ai réussi à faire tourner le PL7-1 de Telemecanique que je n'avait jamais réussi à faire marcher avec une VM malgré moult essais.
JC
En effet Dosbox marche vraiment bien pour les très vieux logiciels DOS. Avec ça j'ai réussi à faire tourner le PL7-1 de Telemecanique que je n'avait jamais réussi à faire marcher avec une VM malgré moult essais.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: SOFT ODS IMC120
Bonjour,
J'ai un peu lâcher l'affaire pour le moment pour être honnête.
De mémoire après avoir installé DOS sur DosBOX, je suis bloqué car la "VM" est complètement isolée. C'est à dire que je n'arrive pas à accéder à quoi que ce soit à l'extérieur...Faudrait que je continue à creuser, mais je vais finir par m'enterrer.
J'ai un peu lâcher l'affaire pour le moment pour être honnête.
De mémoire après avoir installé DOS sur DosBOX, je suis bloqué car la "VM" est complètement isolée. C'est à dire que je n'arrive pas à accéder à quoi que ce soit à l'extérieur...Faudrait que je continue à creuser, mais je vais finir par m'enterrer.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: SOFT ODS IMC120
Bonjour,
Ma curiosité est piquée car avec DOSBox je n'ai jamais réussi à utiliser le port série pour la communication.
Maintenant je n'ai plus que des convertisseurs USB-RS232. En avez-vous utilisés avec DOSBox ?
Bruce
Dernière modification par Bruce33 le 15 avr. 2019, 10:43, modifié 1 fois.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: SOFT ODS IMC120
Bonjour djé,
J'ai déjà utilisé un logiciel SEW pour les variateurs MOVIDYN en version DOS. Avec Virtual PC ça marchait très bien.
Maintenant je n'en ai plus besoin donc je n'ai pas essayé avec VirtualBox ou VMware.
C'est possible de me transmettre ce logiciel ODS pour voir ce qu'il installe ?
Tu as essayé avec un vrai port série sur carte mère ?