Passage en paramètre Ftview
Bonjour à tous
Je suis sur un projet où j'ai plusieurs automates micro qui tournent avec le même programme. Sur ma supervision ftview je voudrais passer en paramètre mes shortcut automates pour ne pas me répéter dans les fichier paramètres. je sais que c'est possible mais je ne sais plus comment faire.
Merci de votre aide
Je suis sur un projet où j'ai plusieurs automates micro qui tournent avec le même programme. Sur ma supervision ftview je voudrais passer en paramètre mes shortcut automates pour ne pas me répéter dans les fichier paramètres. je sais que c'est possible mais je ne sais plus comment faire.
Merci de votre aide
Re: Passage en paramètre Ftview
Il faut créer un objet global et dans ta variable, remplacer ton shortcut par #1 et quand tu instancie celui-ci, tu lui donnes le nom automate.
Voir suppport rockwell.
Voir suppport rockwell.
-
- Code sa première boucle
- Messages : 13
- Inscription : 23 juil. 2019, 14:08
Re: Passage en paramètre Ftview
merci de ton aide
-
- Code sa première boucle
- Messages : 13
- Inscription : 23 juil. 2019, 14:08
Re: Passage en paramètre Ftview
Merci pour ton aide, mais cette solution est top si j'ai un automate. comment je fais si j'en ai plusieurs??
Re: Passage en paramètre Ftview
Dans le nom de ta variable de ton objet global, tu remplaces le nom ou le numéro de ton automate par #1 du genre
Si dans RSlinx entreprise, tes apis sont déclarés comme automate_tata, automate_tutu, etc, dans ton objet global, tu mets
{automate_#1}.variabletoto
et quand tu instancies ton objet global, dans le paramètre #1, tu mets tata, tutu, etc... et ft view va remplacer le #1 par la chaîne de caractères rentrée
Si dans RSlinx entreprise, tes apis sont déclarés comme automate_tata, automate_tutu, etc, dans ton objet global, tu mets
{automate_#1}.variabletoto
et quand tu instancies ton objet global, dans le paramètre #1, tu mets tata, tutu, etc... et ft view va remplacer le #1 par la chaîne de caractères rentrée
-
- Code sa première boucle
- Messages : 13
- Inscription : 23 juil. 2019, 14:08
Re: Passage en paramètre Ftview
Merci c'est exactement ce que je veux faireProfnovA a écrit : ↑29 janv. 2020, 10:49 Dans le nom de ta variable de ton objet global, tu remplaces le nom ou le numéro de ton automate par #1 du genre
Si dans RSlinx entreprise, tes apis sont déclarés comme automate_tata, automate_tutu, etc, dans ton objet global, tu mets
{automate_#1}.variabletoto
et quand tu instancies ton objet global, dans le paramètre #1, tu mets tata, tutu, etc... et ft view va remplacer le #1 par la chaîne de caractères rentrée
-
- Code sa première boucle
- Messages : 13
- Inscription : 23 juil. 2019, 14:08
Re: Passage en paramètre Ftview
Bonjour à tous,
Merci Pour ton aide, mais j'ai à nouveau une question sur mon image jointe, c'est une image générique qui correspond à plusieurs sites et j'arrive à partir de cette image à lire les valeurs de sondes de plusieurs automate. Jusque là tout va bien.
Ce que je veux faire c'est de cliquer par exemple sur la vanne qui ouvre une autre fenêtre et de charger en même temps les paramètres du bon automate. Avec la commande "Display" je peux seulement charger les paramètres d'un automate à la fois, alors que là il faudrait que mon "Display/P" soit dynamique en fonction de l'automate connecté.
Merci de votre aide
Rester en bonne santé (c'est le plus important)
Merci Pour ton aide, mais j'ai à nouveau une question sur mon image jointe, c'est une image générique qui correspond à plusieurs sites et j'arrive à partir de cette image à lire les valeurs de sondes de plusieurs automate. Jusque là tout va bien.
Ce que je veux faire c'est de cliquer par exemple sur la vanne qui ouvre une autre fenêtre et de charger en même temps les paramètres du bon automate. Avec la commande "Display" je peux seulement charger les paramètres d'un automate à la fois, alors que là il faudrait que mon "Display/P" soit dynamique en fonction de l'automate connecté.
Merci de votre aide
Rester en bonne santé (c'est le plus important)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Passage en paramètre Ftview
Slts,
Une des solutions parmi d’autres serait que les variables d’animation de l’image PopUp soient génériques et à l’ouverture de copier dans ces variables celles de l’automate concerné .
Une des solutions parmi d’autres serait que les variables d’animation de l’image PopUp soient génériques et à l’ouverture de copier dans ces variables celles de l’automate concerné .