Adressage E/S Automate AB Compact Logix sur RS Logic

Message par kiwi13nrv »

Bonjour,

Comment fonctionne l'adressage des E/S sur les automates AB svp ?

Les adresses I0.0 et I0/0 sont identiques ?
J'ai des entrées en I0/24 alors que ma carte ne contient que 16 entrées ... Je ne comprend pas.

Merci d'avance à ceux qui m'aideront,

Cordialement,
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 240
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Adressage E/S Automate AB Compact Logix sur RS Logic

Message par dehell »

Bonjour,
Sur un CompactLogix les entrées/sorties locales apparaissent comme Local;x;I.Data.y et Local;x;O.Data.y
Après tu peux faire un alias, il faut penser à afficher la colonne "Alias For" pour pouvoir les voir.
ab1.PNG
ab2.PNG
ab2.PNG (8.46 Kio) Vu 1555 fois