Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Bonsoir a tous,
un ami a fait sur une install en fonctionnement le donwload d'un projet.
il dit qu'il y a eu un arret total des installations.
L'architecture est basee sur un automate RS LOGIX (Rockwell Automation) avec redondance.
La question qu'on se pose est de savoir si pendant le chargement d'un projet sur une config redondante, les sorties du systeme passent a 0.
Je n"ai pas beaucoup d'experience sur les PLC Rockwell, dont tout retour d'experience serait benefique.
merci d'avance
un ami a fait sur une install en fonctionnement le donwload d'un projet.
il dit qu'il y a eu un arret total des installations.
L'architecture est basee sur un automate RS LOGIX (Rockwell Automation) avec redondance.
La question qu'on se pose est de savoir si pendant le chargement d'un projet sur une config redondante, les sorties du systeme passent a 0.
Je n"ai pas beaucoup d'experience sur les PLC Rockwell, dont tout retour d'experience serait benefique.
merci d'avance
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
slts,
OUI ça passe à 0 (heureusement, Tu voudrais qu’elles fassent quoi ?)
OUI ça passe à 0 (heureusement, Tu voudrais qu’elles fassent quoi ?)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Lol.
Mais sur certains systèmes quand on a deux cpus c'est pour que pendant le chargement une cpu continue de gérer le process puis l'autre copie son programme.
C'est bon à savoir.
Merci itasoft.
Mais sur certains systèmes quand on a deux cpus c'est pour que pendant le chargement une cpu continue de gérer le process puis l'autre copie son programme.
C'est bon à savoir.
Merci itasoft.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 124
- Inscription : 24 nov. 2015, 11:10
- Localisation : Blagnac
- Contact :
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Salut, je suis un peu en retard la dessus, je pense que les sorties restent dans leur état lors de l’utilisation de CPUs redondantes...
http://literature.rockwellautomation.co ... _-fr-p.pdf
Pour l'utilisation de la redondance d'entrées/sorties, il faut un réseau ControlNet ou EtherNet/IP, les entrées/sorties ne pouvant être dans les châssis des CPUs, le coûts est important, mais la si fonctionnalité est requise...
http://literature.rockwellautomation.co ... _-fr-p.pdf
Pour l'utilisation de la redondance d'entrées/sorties, il faut un réseau ControlNet ou EtherNet/IP, les entrées/sorties ne pouvant être dans les châssis des CPUs, le coûts est important, mais la si fonctionnalité est requise...
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Bonjour
De mémoire, sur les automates allen bradley, lorsqu'on charge un automate (redondant ou pas) les sorties passent dans leur état "repos". Cet état pourra être "Off", "On" ou "Hold" (je parle pour la 1756-OW16I ... il faut que je regarde pour les autres)
Pour faire un chargement, l'automate passe en PROG (Stop) ...
De mémoire, sur les automates allen bradley, lorsqu'on charge un automate (redondant ou pas) les sorties passent dans leur état "repos". Cet état pourra être "Off", "On" ou "Hold" (je parle pour la 1756-OW16I ... il faut que je regarde pour les autres)
Pour faire un chargement, l'automate passe en PROG (Stop) ...
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 124
- Inscription : 24 nov. 2015, 11:10
- Localisation : Blagnac
- Contact :
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Serait-ce mieux géré chez Schneider Electric alors?polishglider a écrit :Bonjour
De mémoire, sur les automates allen bradley, lorsqu'on charge un automate (redondant ou pas) les sorties passent dans leur état "repos". Cet état pourra être "Off", "On" ou "Hold" (je parle pour la 1756-OW16I ... il faut que je regarde pour les autres)
Pour faire un chargement, l'automate passe en PROG (Stop) ...
Sur le Quantum par exemple, dans une application redondante, on peut charger le programme dans la CPU en attente, tester le programme dans cette CPU sans modifier le comportement de la CPU active, faire ensuite un basculement de CPU et charge la seconde CPU.
L'état des sorties ne sont pas modifiés pendant ce transfert.
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Bonjour Messieurs,
En effet quand tu charges ton programme en faisant un download (mode REM, c'est RUN et PROG à la fois), l'automate "s'arrête".
La solution si tu n'as qu'une petite modification et que tu ne peux pas arrêter l'automate : tu te mets en ligne (ou fait un Upload).
Là tu peux faire des modifications en ligne sans arrêter tes sorties !
Ps: Rockwell te demande à 2 reprises si tu veux vraiment valider la modif en live, après c'est toi qui gère ton programme donc il ne devrait pas y avoir de soucis !
En espérant avoir aider certains..
Antoine
En effet quand tu charges ton programme en faisant un download (mode REM, c'est RUN et PROG à la fois), l'automate "s'arrête".
La solution si tu n'as qu'une petite modification et que tu ne peux pas arrêter l'automate : tu te mets en ligne (ou fait un Upload).
Là tu peux faire des modifications en ligne sans arrêter tes sorties !
Ps: Rockwell te demande à 2 reprises si tu veux vraiment valider la modif en live, après c'est toi qui gère ton programme donc il ne devrait pas y avoir de soucis !
En espérant avoir aider certains..
Antoine
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: Comportement des sorties automates pendant un chargement programme
Bonjour
il y a une phrase que je ne saisi pas ...
- si tu passes de RUN à REMOTE, alors ton automate sera en REMOTE RUN, tu pourras par l'application RSlogix 5000 soit arrêter ton programme (s'il est en run) soit le demarrer (s'il est en stop)
- si tu passes de REMOTE à PROG, alors ton automate s'arrêtera, tu pourras le modifier mais tu ne pourras pas le repasser en RUN
- si tu passes de PROG à REMOTE? tu sera en REMOTE PROG ce qui t'autorisera à modifier le programme et à passer l'UC en RUN (il passera alors en REMOTE RUN)
il y a une phrase que je ne saisi pas ...
Bon en fait, quand tu fais un download, il faut que l'automate soit en mode REM (REMOTE). Ce mode remote autorise un utilisateur à modifier l'automate et à faire des changement d'état à distance (via l'application RSlogix 5000). Si tu mets l'automate en RUN (et exclusivement RUN), le programme sera scruté mais tu ne pourras pas le modifier. Par contre:GlenS a écrit : En effet quand tu charges ton programme en faisant un download (mode REM, c'est RUN et PROG à la fois), l'automate "s'arrête".
- si tu passes de RUN à REMOTE, alors ton automate sera en REMOTE RUN, tu pourras par l'application RSlogix 5000 soit arrêter ton programme (s'il est en run) soit le demarrer (s'il est en stop)
- si tu passes de REMOTE à PROG, alors ton automate s'arrêtera, tu pourras le modifier mais tu ne pourras pas le repasser en RUN
- si tu passes de PROG à REMOTE? tu sera en REMOTE PROG ce qui t'autorisera à modifier le programme et à passer l'UC en RUN (il passera alors en REMOTE RUN)
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator