[LOGIX5561] Impossible de se connecter  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Allen Bradley et Rockwell
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

[LOGIX5561] Impossible de se connecter

Message par Brebiou »

Bonjour à tous,

J'ai une installation avec une supervision maison en VB et un Logix5561.
Nous avons eu un gros souci de PC de supervision, il a fallu faire des feintes pas possible pour arriver à tout remettre sur pied.
Sauf que maintenant, la supervision crash au démarrage car elle n'arrive pas a attaquer l'automate.
En regardant dans RSLinx, seule la carte Ethernet/IP est vue depuis le PC de supervision.

En branchant ma console, j'arrive au même résultat
AB001.PNG
Je me dit que le programme a volé, comme par magie...
Sauf que dans RSLogix5000, il m'est impossible de me connecter
AB002.PNG
AB002.PNG (9.4 Kio) Consulté 1451 fois
Et les leds CPU RUN et OK sont en vert fixe et I/O en vert clignotant

J'ai tenté une connexion directe, mais pas mieux, et je commence à remettre en doute mon cablage série.

C'est un peu le baptême du feu entre Allen Bradley et moi, jusqu'à maintenant je faisais quelque bricoles, mais la je sèche.

Quelqu'un aurait un petite piste?

Merci d'avance

[EDIT]

J'ai vérifié mon cablage série avec la doc, c'est ok.
Le driver DF1 fait bien son auto configuration
AB003.PNG
Je vois bien le Logix dans RSWho mais il est tout seul, je ne sais pas si c'est normal:
AB005.PNG
AB005.PNG (4.42 Kio) Consulté 1447 fois
Et évidemment, ça ne passe pas
AB004.PNG
AB004.PNG (9.06 Kio) Consulté 1447 fois
Le fond de panier a peut être été endommagé?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter

Message par itasoft »

slts,
on ne parle du protocole nulle part ?????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
MarcoTheWindows
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 77
Inscription : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter

Message par MarcoTheWindows »

Salut,

RSLinx est capricieux mais pas susceptible, commence par supprimer manuellement tous les drivers installés dans RSlinx, redémarrage du pc, et réinstalle ceux dont tu as besoin:
Drivers RSLinx.jpg
Drivers RSLinx.jpg (9.87 Kio) Consulté 1437 fois

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
PATRICK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Inscription : 28 oct. 2015, 14:14

Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter

Message par PATRICK »

Salut,

Tu utilise quelle version de RSLINX et de RSLOGIX?

Pour RSLogix la version doit correspondre exactement au ta CPU.
NB: 5561 est une vieille référence -> veille version de RSLOGIX.

Pour RSLINX, il faut faire attention, les nouvelles version ne fonctionnent plus en multicast comme avant, qui permettait à RSLINX de reniffler tout ce qu'il pouvait. Donc sur ton réseau Ethernet, click droit propriété, et déclarer l'@IP que tu veux lire.

J'espère que cela pourra t'aider...
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [LOGIX5561] Impossible de se connecter  RESOLU

Message par Brebiou »

itasoft a écrit : 08 juil. 2022, 15:51 slts,
on ne parle du protocole nulle part ?????????????
Si si, Ethernet/IP à la quatrième ligne du premier message et sur la capture d'écran pour la partie série, on voit clairement RS232.
MarcoTheWindows a écrit : 08 juil. 2022, 16:17 Salut,
RSLinx est capricieux mais pas susceptible, commence par supprimer manuellement tous les drivers installés dans RSlinx, redémarrage du pc, et réinstalle ceux dont tu as besoin:
Marc
J'avais effectivement déjà tenté, mais sans résultat.
PATRICK a écrit : 08 juil. 2022, 17:04 Salut,

Tu utilise quelle version de RSLINX et de RSLOGIX?

Pour RSLogix la version doit correspondre exactement au ta CPU.
NB: 5561 est une vieille référence -> veille version de RSLOGIX.

Pour RSLINX, il faut faire attention, les nouvelles version ne fonctionnent plus en multicast comme avant, qui permettait à RSLINX de reniffler tout ce qu'il pouvait. Donc sur ton réseau Ethernet, click droit propriété, et déclarer l'@IP que tu veux lire.

J'espère que cela pourra t'aider...
Nous avons une console sous XP avec les anciennes versions qui permettent de se connecter à ces machines. La version RSLinx est bonne aussi


Finalement, c'était bien le fond de panier qui est HS.
Je l'ai changé est tout est réapparu dans RSLinx, j'ai mis à jour le pointage OPC et la machine est repartie en production.

Ca m'aura permis d'en apprendre pas mal sur Allen Bradley :D

Merci pour vos contributions ;)