CompactLogix L32E
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: CompactLogix L32E
Bonjour
Un compactlogix L32E est une UC qui date ... sa version de Firmware la plus récente sera au mieux la V20 si tu utilises RSlogix5000. Depuis la V21, il faut utiliser Studio5000 mais je ne vois pas de L32E dans la liste des UC Compatible (tu auras du L30, du L33 et du L36). Donc pour moi, il te faut RSLogix5000 ...
Un compactlogix L32E est une UC qui date ... sa version de Firmware la plus récente sera au mieux la V20 si tu utilises RSlogix5000. Depuis la V21, il faut utiliser Studio5000 mais je ne vois pas de L32E dans la liste des UC Compatible (tu auras du L30, du L33 et du L36). Donc pour moi, il te faut RSLogix5000 ...
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
Re: CompactLogix L32E
Merci pour cette info de tout premier ordre.
Le client cherche dans ses armoires s'il ne déniche pas ce qu'il faut
Le client cherche dans ses armoires s'il ne déniche pas ce qu'il faut
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: CompactLogix L32E
Bonjour,
La version ne posera de problème que si il y a incompatibilité avec l'os d'installation. Si tu achète la dernière version de studio 5000 tu aura le droit de telecharger toutes les anciennes versions et mème en installer plusieures en mème temps. Je me suis amusé à le faire il y a quelques années a partir de la V21 qui etait là premiere version avec le nom studio 5000. Par contre c'est uniquement en telechargement avec les identifiants donnés à l'achat. Moi j'ai eu des problèmes car mon fournisseur s'était enregistré avec son nom au lieu de celui de ma boutique et j'ai eu du mal à me connecter sur le site rockwell ensuite.
JC
La version ne posera de problème que si il y a incompatibilité avec l'os d'installation. Si tu achète la dernière version de studio 5000 tu aura le droit de telecharger toutes les anciennes versions et mème en installer plusieures en mème temps. Je me suis amusé à le faire il y a quelques années a partir de la V21 qui etait là premiere version avec le nom studio 5000. Par contre c'est uniquement en telechargement avec les identifiants donnés à l'achat. Moi j'ai eu des problèmes car mon fournisseur s'était enregistré avec son nom au lieu de celui de ma boutique et j'ai eu du mal à me connecter sur le site rockwell ensuite.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: CompactLogix L32E
Oui tout a fait.
Déjà avec RSLinx il peut savoir en quelle version est flashée l'UC L32E. Après faut voir la licence qui a été utilisée pour le développement. A une époque il y avait des versions différentes de licence suivant comment tu voulais programmer (ladder de base, structuré en option ...) Je me suis déjà fait couillonner à cause de ça.
Après les licences coûtent horriblement chère chez Rockwell ...
Quel type de modification tu dois faire ? Si c'est juste pour modifier une échelle, ça va faire chère la modification ... si tu commences à taper dans les routines c'est autre chose. Tu peux éventuellement te rattraper (côté finance) un peu de ce côté là ...
Pour info, Studio 5000 ne fonctionne que sous 7 (enfin à partir de 7) mais Rslogix 5000 fonctionne également sous 7 (V19 et V20).
Déjà avec RSLinx il peut savoir en quelle version est flashée l'UC L32E. Après faut voir la licence qui a été utilisée pour le développement. A une époque il y avait des versions différentes de licence suivant comment tu voulais programmer (ladder de base, structuré en option ...) Je me suis déjà fait couillonner à cause de ça.
Après les licences coûtent horriblement chère chez Rockwell ...
Quel type de modification tu dois faire ? Si c'est juste pour modifier une échelle, ça va faire chère la modification ... si tu commences à taper dans les routines c'est autre chose. Tu peux éventuellement te rattraper (côté finance) un peu de ce côté là ...
Pour info, Studio 5000 ne fonctionne que sous 7 (enfin à partir de 7) mais Rslogix 5000 fonctionne également sous 7 (V19 et V20).
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
Re: CompactLogix L32E
J'ai des modifications de câblage à faire sur le process, et vais devoir vérifier que ce que le client à préparer est Ok en E/S.
Normalement pas de grosses modfis, sauf surprise!
Une autre question me vient en tête, le L32A est équipé ETH sur CPU et en plus un module ETH supplémentaire. Comment connaître l'IP de l'UC pour connexion? Il y aussi un port DB9 (série). Il y a un câble spéciale AB?
Normalement pas de grosses modfis, sauf surprise!
Une autre question me vient en tête, le L32A est équipé ETH sur CPU et en plus un module ETH supplémentaire. Comment connaître l'IP de l'UC pour connexion? Il y aussi un port DB9 (série). Il y a un câble spéciale AB?
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: CompactLogix L32E
le DB9, il te faut un cable null modem ... et utiliser le driver DF1 de RSlinx (avec un auto configure)
Pour connaitre l'adresse IP de la carte réseau intégrée, il n'y a pas 36 solutions ... tu te mets en DF1 et via RSLinx tu devrais la choper ... ou alors en te mettant en ligne en DF1 tu devrais la récupérer également.
Pour connaitre l'adresse IP de la carte réseau intégrée, il n'y a pas 36 solutions ... tu te mets en DF1 et via RSLinx tu devrais la choper ... ou alors en te mettant en ligne en DF1 tu devrais la récupérer également.
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
Re: CompactLogix L32E
Sursaut de cerveau, un vendredi!!!
L'API est connecté en ETH à un PC de supervision PCVUE, donc je ne de devrais pas avoir de mal à choper l'IP
L'API est connecté en ETH à un PC de supervision PCVUE, donc je ne de devrais pas avoir de mal à choper l'IP
Re: CompactLogix L32E
Driver RSLINX obligatoire pour dialogue en mode ETH?
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: CompactLogix L32E
Sauf erreur de ma part, on ne peut pas communiquer en AB sans RSLINX et ce quelque soit le driver utilisé.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: CompactLogix L32E
tout a fait ...
Rslinx est obligatoire pour se connecter à un automate Allen Bradley. Bon après, la version Lite suffit ... pas besoin d'avoir la pro ou la gateway.
Rslinx est obligatoire pour se connecter à un automate Allen Bradley. Bon après, la version Lite suffit ... pas besoin d'avoir la pro ou la gateway.
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator