Bonjour,
J'ai un problème sur un SLC500 qui reste en stop.
Est-ce que quelqu'un connait ce type d'automate et pourrait me donner la signification des leds.
Merci pour votre aide.
Slt
LGN
SLC ne démarre plus
Re: SLC ne démarre plus
Bonjour,
Un grand merci pour la documentation, elle est d'un grand secours.
Par contre, il faut que je me reporte à la page 6-10.
Est-ce que tu sais ou je peux récupérer cette partie de la documentation ?
Merci.
LGN
Un grand merci pour la documentation, elle est d'un grand secours.
Par contre, il faut que je me reporte à la page 6-10.
Est-ce que tu sais ou je peux récupérer cette partie de la documentation ?
Merci.
LGN
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: SLC ne démarre plus
Bonjour,
Si ton automate est bien est un bien un SCL 500 (monobloc) et pas un 5/01, 2 3 4 ou 5 il y a une documentation spécifique avec une section "troubleshooting" a partir de la page 95 ici : http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
sinon il y a des milliers (j'exagère a peine) de docs sur le site http://literature.rockwellautomation.com qui te permettront de trouver ton bonheur, cela dit il vaut mieux maitriser l'anglais car celles en français sont plus rares.
JC
Si ton automate est bien est un bien un SCL 500 (monobloc) et pas un 5/01, 2 3 4 ou 5 il y a une documentation spécifique avec une section "troubleshooting" a partir de la page 95 ici : http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
sinon il y a des milliers (j'exagère a peine) de docs sur le site http://literature.rockwellautomation.com qui te permettront de trouver ton bonheur, cela dit il vaut mieux maitriser l'anglais car celles en français sont plus rares.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: SLC ne démarre plus
Bonjour
Avant de feuilleter les nombreuses documentations, il serait bien de faire 2 ou 3 essais
1: Quelle version de l'UC ?
2: Y as tu accès par RSlinx (UC visible par le driver DF1 ou le driver Ethernet)
3: Si oui, arrives tu à te connecter avec RSlogix500 ... Logiquement le DF1 devrait toujours être disponible (sauf s'il est paramétré en mode USER et non pas en mode DF1) ...
En premier lieux, et avant de sortir l'UC du Rack, il faut essayer de s'y connecter. Je pencherais sur une batterie HS, et de ce fait l'UC a perdue le programme !!
Avant de feuilleter les nombreuses documentations, il serait bien de faire 2 ou 3 essais
1: Quelle version de l'UC ?
2: Y as tu accès par RSlinx (UC visible par le driver DF1 ou le driver Ethernet)
3: Si oui, arrives tu à te connecter avec RSlogix500 ... Logiquement le DF1 devrait toujours être disponible (sauf s'il est paramétré en mode USER et non pas en mode DF1) ...
En premier lieux, et avant de sortir l'UC du Rack, il faut essayer de s'y connecter. Je pencherais sur une batterie HS, et de ce fait l'UC a perdue le programme !!
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator