Communication entre 2 automates
Re: Communication entre 2 automates
la version 13 ne possede pas l'option consommateur produced
Re: Communication entre 2 automates
Bonjour,
Sinon tu peux te présenter dans la section appropriée et créer un nouveau topic lié à ta demande.
Sinon tu peux te présenter dans la section appropriée et créer un nouveau topic lié à ta demande.
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: Communication entre 2 automates
bonjourguy a écrit : ↑07 mai 2017, 14:10 Bonjour
J'aimerais savoir comment mettre en communication un automate compact logix L32E d'allen bradley et un automate AC800f d'ABB puisque chacun d'eux a son propre logiciel de programmation, mais à la différence que le L32E est venu avec programme par défaut pour faire fonctionner cette machine, et le système freelance d'ABB est celui utilisé pour toute la supervision de l'usine, merci !!!
un petit tour par la case "présentation" ca peut etre pas mal !
Ensuite, aucun rapport entre les logiciels de programmation et la communication entre les deux systèmes.
Pour ton problème ... il faut ajouter une passerelle afin de les faire dialoguer dans le même protocole. A vue de nez, je dirais du Modbus. Donc ajouter une carte Prosoft modbus côté Compactlogix et il doit il y avoir son équivalent chez ABB (à moins que ce soit natif)
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
Re: Communication entre 2 automates
Je te suggère de faire communiquer en Modbus Série c'est plus simple. Tu auras aussi besoin de la comm en Modbus série côté Allen Bradley. Au niveau du Freelance, il te faut la carte FI 820F. Je ne sais pas si tu as encore de la place sur ton rack. Par contre, pour la comm en Modbus TCP IP, il te faut au moins la version 2013 de Freelance avec le SP1 c'est obligatoire. La mise en oeuvre est plus simple sur le Modbus Série.guy a écrit : ↑07 mai 2017, 14:10 Bonjour
J'aimerais savoir comment mettre en communication un automate compact logix L32E d'allen bradley et un automate AC800f d'ABB puisque chacun d'eux a son propre logiciel de programmation, mais à la différence que le L32E est venu avec programme par défaut pour faire fonctionner cette machine, et le système freelance d'ABB est celui utilisé pour toute la supervision de l'usine, merci !!!