Salut,
Ca le fait pour toutes les sorties de ce sous programme, ou uniquement ces deux la?
double adressage codesys
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 713
- Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: double adressage codesys
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 713
- Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: double adressage codesys
+1 pour l'adressage bizarreJAPIB a écrit : ↑24 juil. 2018, 01:36 Je ne sais pas si c'est la chaleur ou les vacances, mais il me semble qu'il y à un problème d'adressage.
En effet, avec CoDeSys (comme avec d'autres systèmes) une entrée ou une sortie TOR sont adressées de la manière suivante :
%IX0.0 ou %QX0.0
X pour adresser un bit, le premier chiffre pour un numéro d'octet, le deuxième chiffre pour le numéro du bit utilisé dans l'octet.
Dans les écrans montrés les adresses %IB et %QB correspondent à des octets d'entrées ou des octets de sortie.
Donc, en réalité il semble que tu pilotes non pas un bit mais le bit de poids faible de l'octet.
Ou alors il y à une grosse astuce de programmation que je ne capte pas
Bon courage.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.