[résolu] Coupleur ethernet non reconnu

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
faston
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 05 sept. 2018, 19:25
Localisation : Colmar

[résolu] Coupleur ethernet non reconnu

Message par faston »

Bonjour,

J'ai recu un coupleur Wago 750-342

il a visiblement deja une adresse IP d'affecté : 192.168.0.99
cependant, tout mon réseau est en 192.168.1.** , ce qui m'empeche de pouvoir me connecter avec son adresse.
J'ai donc installé Wago ethernet setting 6.1.0 et j'ai mis l'adresse ip du PC a 192.168.0.10

Quand je scan le reseau avec le logiciel, je trouve le pc et le coupleur, mais le coupleur n'est pas reconnus comme un equipement wago. Et si on entre dans le logiciel directement l'IP de la cible, il declare la connection impossible.

Pourtant, le ping est positif.

Quelqu'un aurait quelques lumieres a apporter sur cette situation un peu bizarre ? :D

Je vous remercie d'avance!

Faston
Dernière modification par faston le 06 sept. 2018, 21:25, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par itasoft »

slts,
rien ne sert de donner une adresse IP sans nous indiquer le masque utilisé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
faston
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 05 sept. 2018, 19:25
Localisation : Colmar

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par faston »

re,

celle de l'ordinateur assigné provisoirement a la configuration du coupleur :
IP: 192.168.0.10 masque 255.255.255.0

et le masque du reseau dans le quel le coupleur va etre déployé : 255.255.255.0

en revanche, je n'ai aucune info sur le masque du coupleur.

J'ai son adresse mac, mais ça n'a rien a voir et l'apareil est visible dans ip setting avec sa mac, mais il est considéré comme incompatible
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par itasoft »

slts,
il aurait fallu au départ faire un essai en changeant juste le masque du PC par 255.255.0.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
faston
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 05 sept. 2018, 19:25
Localisation : Colmar

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par faston »

salut,

suite a tes recommandation j'ai fait un test en applicant le masque 255.255.0.0 et c'est tout autant négatif. Il faudrait essayer 255.0.0.0 et 0.0.0.0? mais là on sort des types de reseaux courants.

n pourait se connecter via la mac depuis un logiciel ou directement adresser sur la mac la bonne ip et le bon masque?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par itasoft »

slts,
oui c'est pas normal avec 255.255.0.0 ça aurait du marcher, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
faston
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 05 sept. 2018, 19:25
Localisation : Colmar

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par faston »

pourtant, le coupleur indique tout en vert, et le tx clignotte au demarrage
Avatar de l’utilisateur
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Inscription : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par filou59 »

Salut

Tu aurais fait une petite recherche tu te serais apercu que ce coupleur d'ancienne génération en se configure pas avec Wago Ethernet Setting.

Il faut le faire via un petit utilitaire Bootp.

Tu trouveras le manuel complet en anglais sur le site WAGO et meme une note d'application en fr sur la toile concernant la mise en service de ce type de coupleur.

De memoire wago ethernet setting permet la config des 750-841 et 750-341 et plus récent, mais les 750-842 et 750-342 sont eux d'une génération un poil plus ancienne.
faston
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 05 sept. 2018, 19:25
Localisation : Colmar

Re: Coupleur ethernet non reconnu

Message par faston »

Hey, je te remercie pour ta reponse,

J'ai suivit les directives du vendeur concernant ethernet setting et vue le nombre d'utilitaires, je me suis dirigé vers ce qui me semblait le plus adapté.

Et du coup en effet, tu a bien raison et ça a fonctionné du premier coup avec bootP,

Un grand Merci a vous deux pour votre investissement!
Répondre