[résolu] Coupleur ethernet non reconnu
[résolu] Coupleur ethernet non reconnu
Bonjour,
J'ai recu un coupleur Wago 750-342
il a visiblement deja une adresse IP d'affecté : 192.168.0.99
cependant, tout mon réseau est en 192.168.1.** , ce qui m'empeche de pouvoir me connecter avec son adresse.
J'ai donc installé Wago ethernet setting 6.1.0 et j'ai mis l'adresse ip du PC a 192.168.0.10
Quand je scan le reseau avec le logiciel, je trouve le pc et le coupleur, mais le coupleur n'est pas reconnus comme un equipement wago. Et si on entre dans le logiciel directement l'IP de la cible, il declare la connection impossible.
Pourtant, le ping est positif.
Quelqu'un aurait quelques lumieres a apporter sur cette situation un peu bizarre ?
Je vous remercie d'avance!
Faston
J'ai recu un coupleur Wago 750-342
il a visiblement deja une adresse IP d'affecté : 192.168.0.99
cependant, tout mon réseau est en 192.168.1.** , ce qui m'empeche de pouvoir me connecter avec son adresse.
J'ai donc installé Wago ethernet setting 6.1.0 et j'ai mis l'adresse ip du PC a 192.168.0.10
Quand je scan le reseau avec le logiciel, je trouve le pc et le coupleur, mais le coupleur n'est pas reconnus comme un equipement wago. Et si on entre dans le logiciel directement l'IP de la cible, il declare la connection impossible.
Pourtant, le ping est positif.
Quelqu'un aurait quelques lumieres a apporter sur cette situation un peu bizarre ?
Je vous remercie d'avance!
Faston
Dernière modification par faston le 06 sept. 2018, 21:25, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Coupleur ethernet non reconnu
slts,
rien ne sert de donner une adresse IP sans nous indiquer le masque utilisé
rien ne sert de donner une adresse IP sans nous indiquer le masque utilisé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Coupleur ethernet non reconnu
re,
celle de l'ordinateur assigné provisoirement a la configuration du coupleur :
IP: 192.168.0.10 masque 255.255.255.0
et le masque du reseau dans le quel le coupleur va etre déployé : 255.255.255.0
en revanche, je n'ai aucune info sur le masque du coupleur.
J'ai son adresse mac, mais ça n'a rien a voir et l'apareil est visible dans ip setting avec sa mac, mais il est considéré comme incompatible
celle de l'ordinateur assigné provisoirement a la configuration du coupleur :
IP: 192.168.0.10 masque 255.255.255.0
et le masque du reseau dans le quel le coupleur va etre déployé : 255.255.255.0
en revanche, je n'ai aucune info sur le masque du coupleur.
J'ai son adresse mac, mais ça n'a rien a voir et l'apareil est visible dans ip setting avec sa mac, mais il est considéré comme incompatible
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Coupleur ethernet non reconnu
slts,
il aurait fallu au départ faire un essai en changeant juste le masque du PC par 255.255.0.0
il aurait fallu au départ faire un essai en changeant juste le masque du PC par 255.255.0.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Coupleur ethernet non reconnu
salut,
suite a tes recommandation j'ai fait un test en applicant le masque 255.255.0.0 et c'est tout autant négatif. Il faudrait essayer 255.0.0.0 et 0.0.0.0? mais là on sort des types de reseaux courants.
n pourait se connecter via la mac depuis un logiciel ou directement adresser sur la mac la bonne ip et le bon masque?
suite a tes recommandation j'ai fait un test en applicant le masque 255.255.0.0 et c'est tout autant négatif. Il faudrait essayer 255.0.0.0 et 0.0.0.0? mais là on sort des types de reseaux courants.
n pourait se connecter via la mac depuis un logiciel ou directement adresser sur la mac la bonne ip et le bon masque?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Coupleur ethernet non reconnu
slts,
oui c'est pas normal avec 255.255.0.0 ça aurait du marcher, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ??
oui c'est pas normal avec 255.255.0.0 ça aurait du marcher, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Coupleur ethernet non reconnu
pourtant, le coupleur indique tout en vert, et le tx clignotte au demarrage
Re: Coupleur ethernet non reconnu
Salut
Tu aurais fait une petite recherche tu te serais apercu que ce coupleur d'ancienne génération en se configure pas avec Wago Ethernet Setting.
Il faut le faire via un petit utilitaire Bootp.
Tu trouveras le manuel complet en anglais sur le site WAGO et meme une note d'application en fr sur la toile concernant la mise en service de ce type de coupleur.
De memoire wago ethernet setting permet la config des 750-841 et 750-341 et plus récent, mais les 750-842 et 750-342 sont eux d'une génération un poil plus ancienne.
Tu aurais fait une petite recherche tu te serais apercu que ce coupleur d'ancienne génération en se configure pas avec Wago Ethernet Setting.
Il faut le faire via un petit utilitaire Bootp.
Tu trouveras le manuel complet en anglais sur le site WAGO et meme une note d'application en fr sur la toile concernant la mise en service de ce type de coupleur.
De memoire wago ethernet setting permet la config des 750-841 et 750-341 et plus récent, mais les 750-842 et 750-342 sont eux d'une génération un poil plus ancienne.
Re: Coupleur ethernet non reconnu
Hey, je te remercie pour ta reponse,
J'ai suivit les directives du vendeur concernant ethernet setting et vue le nombre d'utilitaires, je me suis dirigé vers ce qui me semblait le plus adapté.
Et du coup en effet, tu a bien raison et ça a fonctionné du premier coup avec bootP,
Un grand Merci a vous deux pour votre investissement!
J'ai suivit les directives du vendeur concernant ethernet setting et vue le nombre d'utilitaires, je me suis dirigé vers ce qui me semblait le plus adapté.
Et du coup en effet, tu a bien raison et ça a fonctionné du premier coup avec bootP,
Un grand Merci a vous deux pour votre investissement!