super débutant

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: super débutant

Message par itasoft »

slts,
j'ai pas essayé mais on doit pouvoir le faire avec la fonction GEN
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

j'essaye demain et te recontacte ..

merci
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

[URL=http://img294.imagevenue.com/img.php?im ... _112lo.jpg]

bonjour J'ai essayé la fonction GEN avec A1 sortie analogique .

la sortie A1 me donne des tensions de sortie incohérentes très faibles en sortie

merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: super débutant

Message par itasoft »

slts,
pour les tests à la place de sortie ana. (A1) mettre un mot type INT pour voir comment la valeur évolue
quelle est la résolution de la voie sortie ana , sur combien de bits ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

Je vois ça demain et te recontacte

Je te dois un apéro !!
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

Salut,

la variable A1 est sur 16 bits ,elle varie a la sortie GEN de o à 100 puis de 100 vers 0 puis de 0 vers 65436 puis de 65436 vers 0.

Je suppose que le problème vient de la déclaration de la variable .je l'ai déclaré uniquement dans la config de l'automate.

NAME A1 Adress %QW0 Ch1 analog outpout
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: super débutant

Message par itasoft »

slts,
il faut d'abord connaitre la résolution de la sortie ana. nombre de points ou nombre de bits
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

La résolution de la carte analogique 750 559 est de 12 bits
Je cherche pourtant des tutoriels expliquant la façon de programmer des sorties ou entrée analogique sous codesys et ladder mais je ne trouve pas

Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: super débutant

Message par itasoft »

slts,
Ça doit être du –10V 0V +10 sur 12 bits avec signe
Ça veut dire que la sortie du GEN doit évoluer entre 0 et 2048 pour sortir du 0V à 10 V sur la carte
Dernière modification par itasoft le 09 oct. 2018, 19:33, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tyserias
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 oct. 2018, 17:23

Re: super débutant

Message par tyserias »

Saurais tu comment y arriver?
Mon job est d'organiser des essais sur du matériel
Et le gars qui devait s'occuper de l'automate est en maladie d'où la galère
Répondre