Unexpected Stop Of Runtime

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Jc06051981
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 01 mars 2021, 20:46

Unexpected Stop Of Runtime

Message par Jc06051981 »

Bonjour a tous,

J ai une application qui tourne sur un 750-8207.
Un erreur "Unexpected Stop Of Runtime" arrete le programme de manière aleatoire ds le temps.
En effet, mon programme tourne pendant plusieurs jours puis, erreur Unexeption.
J ai controle mes index avec le checkbounds, pas de depassement.
J ai controlé la memoire sur plusieurs jours consécutifs, sous putty, et n augmente pas.
Je n ai pas de division par 0.

Le problème quand il est dans cet etat est que je ne peux rien diagnostiquer.
Je dois alors le rebooter mais l erreur n est plus là.

Avez-vous une idée de ce qu il peut se passer ?
Ou bien une solution pour que je puisse detecter l erreur ?
Merci d avance pour votre aide.

Cordialement.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par philou77 »

Salut !



Je connais pas codesys mais me disant qu'il doit bien exister une quelconque réaction aux défauts, j'ai trouvé ça :
https://stefanhenneken.net/2019/07/29/i ... y-__catch/

ça peut peut être t'aider..
Mais c'est peut être pas du codesys...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Inscription : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par filou59 »

Tu programme tourne avec quel runtime ? Codesys 2 ? e!cockpit ?

Niveau Firmware tu es sur quel version ?
Jc06051981
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 01 mars 2021, 20:46

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par Jc06051981 »

Je tourne sur e runtime, firmware 17.
Jc06051981
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 01 mars 2021, 20:46

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par Jc06051981 »

D ailleurs, le PFC est passé en erreur la nuit dernière... :roll:
Merci d avance!
Pièces jointes
IMG_20210310_091805.jpg
Avatar de l’utilisateur
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Inscription : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par filou59 »

Bonjour

Déjà je te conseille de le mettre a jour, en 03.06.11(18)

Ensuite a part la division par 0 il faut faire attention au index utilisé dans les Tableaux, ne pas avoir un Index qui soit en dehors des limites d'un tableau.
Avatar de l’utilisateur
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par pach30 »

je ne connais pas le wago , mais je bosse avec Codesys .
Codesys enregistre des fichiers log et donc on peux voir la cause d'un crash ; J'imagine que Wago a conservé cette fonctionnalité .
si pas de div 0, ni d'index , reste une tache qui rentre dans une boucle et déclenche le watchdog
Avatar de l’utilisateur
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Inscription : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: Unexpected Stop Of Runtime

Message par filou59 »

pach30 : Tu travailles avec sous quel plateforme ? Automate ? PC ?

Les Logs tu les trouves ou ?