codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par AC23 »

Bonjour,

Suite à un changement de dernière minute, j'ai du changer l'automate.
Je suis donc aller dans mon projet, dans configuration de la cible pour changer la cible. quand je le fais j'ai un avertissement qui me dit que la configurer va être remise à zéro si je fais ça. (jusque là aucun soucis)

Le problème viens après, si je vais dans configuration de l'automate pour rajouter mes module. je n'ai pas le K-BUS et donc je n'ai pas l'option pour "éditer" et rajouter des module. j'ai juste "hardware configuration" écris en haut sans le plus à côté pour dérouler.

Merci d'avance pour votre aide.
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par filou59 »

Tu as bien un codesys provenant de chez WAGO ou a défaut un Codesys officiel sur lequel les cibles ont été installé ?

Tu passes de Quel Automate a quel Automate ?

C'est bizarre, je viens d'essayer et de toute facon j'avais déjà fait ca fonctionne. (En restant dans le meme genre de gamme pas de prb : 88X)
Tu as un message de Warning qui t'indique de faire attention car les action défini dans Task configuration vont être effacé.
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par AC23 »

Bonjour,

merci, pour ta réponse. Oui je passe bien d'un wago à un autre wago.

J'ai trouver un moyen de réglé le problème, il faut faire : ouvrir la page de configuration, en haut faire : Extras > Configuration de défaut.

et comme par magie, le K-BUS est de retour.

Maintenant, je suis entrain d'essayé de faire fonctionner ma webvisu mais quand je me rend avec mon navigateur sur 192......webvisu.htm j'ai juste une page blanche.
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par filou59 »

Tu as encore un navigateur compatible avec Java ?

Car c'est un peu le soucis qu'il y avec Codesys 2 et les webvisu.
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par AC23 »

j'ai essayé avec chrome, Edge et avec IE 11 je vois le logo de java se charger mais ca fini sur un écran blanc.
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
filou59
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 184
Enregistré le : 20 oct. 2015, 23:26
Localisation : Nord

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par filou59 »

Sauf si Codesys et/ou WAGO ont trouvé une astuce il me semble que ce n'est plus possible.

il faudrait contacté Wago il ont peut etre un petit outil dans leur carton qui fait office de navigateur et qui ne servirait qu'a se connecter sur une webvisu.
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par AC23 »

Voila ce que j'ai obtenu, si ça peut servir à quelqu'un: https://mega.nz/folder/pKokVR7I#jjzSuXYEpI1PQOqZIi9WSA
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 719
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par Bruce33 »

Merci pour le partage, AC23 !
Cela a donc résolu le problème d'affichage de webvisu ?
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par AC23 »

Oui. Mais c'est très bancal comme logiciel. Si vous avez une alternative je vous conseille de vous orienter vers cette solution (et de la partager si c'est possible). Mais sinon ça reste un bon moyen de tester votre Webvisu.
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 719
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: codesys 2.3 configuraiton automate vide

Message par Bruce33 »

Je sais que pour afficher des pages contenant du Java, certaines personnes utilisent Chrome avec l'extension IE Tab.
Ça vaut le coup d'essayer. Je n'ai pas d'application webvisu à disposition pour faire le test.