Bonjour a tous,
j'espère que vous allez bien, bon j'essai de commander un variateur nidec c300 avec un automate wago 750-8212 a travers un communication modbus tcp/ip mais je rencontre une erreur modbus (voir la photo) je l'ai jamais vu.
Merci de me donner quelques idées et pourquoi pas la solution.
Modbus TCP/IP Master E!cockpit
Re: Modbus TCP/IP Master E!cockpit
Bonjour,
Sans avoir de message d'erreur. Comment sais tu que c'est une erreur ?
Comme ça à froid sans avoir d'informations, je dirais : tu as vérifié ton Unit-ID ?
Bien cordialement;
Sans avoir de message d'erreur. Comment sais tu que c'est une erreur ?
Comme ça à froid sans avoir d'informations, je dirais : tu as vérifié ton Unit-ID ?
Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Re: Modbus TCP/IP Master E!cockpit
premiers réflexes
ping de chaque équipement
utilisation d'un soft de test style modbus doctor pour juste lire une valeur dans le var
si ça fonctionne : problème dans ton wago
si ça ne fonctionne pas : problème d'ID ou mauvais type de trames (bits ? mots ?)...ou accès à des adresses non utilisées dans le var
ping de chaque équipement
utilisation d'un soft de test style modbus doctor pour juste lire une valeur dans le var
si ça fonctionne : problème dans ton wago
si ça ne fonctionne pas : problème d'ID ou mauvais type de trames (bits ? mots ?)...ou accès à des adresses non utilisées dans le var