Bonjour,
Petit problème de programmation avec un automate Millenium de Crouzet.
J'utilise dans mon programme un "Timer A" avec une sortie retardée.
Le retard maxi réglable est de 9 heures.
Je souhaiterais le même principe, mais avec un réglage du retard de 72 heures.
(Besoin : Quand j'ai mon entrée pendant 72 heures de suite, j'ai ma sortie)
Merci d'avance de vos réponses
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Millenium 3

Message par philou77 »

salut !

utilise un compteur horaire à présélection à la place...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
voyou
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 20 mars 2019, 17:31

Re: Millenium 3

Message par voyou »

Bonjour Philou et merci pour ta réponse,

Utilisateur très basique de la prog des automates.
Cool après simulation, çà fonctionne comme je veux.
Par contre, il faut faire une remise à zéro, après perte de mon entrée.
J'ai réalisé çà, avec un booleen 2 sorties.
(Entrée active - sortie 1 active vers commande compteur horaire
Entrée 1 inactive - sortie 2 active vers remise à zéro compteur horaire)
Tu en penses quoi ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Millenium 3

Message par philou77 »

Re,

J'en pense que si ça te convient, ça me va aussi.

il y a toujours (ou presque) plusieurs solutions à un problème..