Message par Guillaume34 » 11 juil. 2019, 05:21

Bonjour, suite au remplacement d'une sonde de niveau capacitive devenue obsolète, je dois modifier mon entrée analogique dite passive en active.
Logiciel de programmation: Proficy.
Automate : GE RX7I
Merci par avance

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 3504
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)

Message par itasoft » 11 juil. 2019, 08:26

slts,
C'est quoi une entrée ana. active ? mettre le schéma du capteur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

Avatar de l’utilisateur
sinced
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)

Message par sinced » 30 juil. 2019, 23:03

Image

Voici les schémas Passif/Actif (3 fils).
Active pour une entrée signifie que la carte alimente la boucle.
Passive pour une entrée signifie que la boucle est alimentée par une alim extérieure

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 3504
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modifier une AI passive en AI active sur GE (RX7I)

Message par itasoft » 31 juil. 2019, 21:23

slts,
dans tous les cas il faut une bourre, si c'est pas fournie par la carte il en faut une externe, ça me parait logique