Connexion beckhoff CX9000

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
Répondre
bastiensli
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 22 sept. 2018, 14:56

Connexion beckhoff CX9000

Message par bastiensli »

salut,

J'ai des difficultés à me connecter sur un automate beckhoff Cx9000, les automates beckhoff sont un inconnu pour moi. :oops:
Je souhaite juste récupérer le programme car nous avons aucune sauvegarde de l'engin.

Le problème est que j'obtiens un message d'erreur de type ADS 1823 / 0x71f

Image

Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Est ce que un mauvais mot de passe peut en être la cause ?
j'ai regardé sur le net mais très peu d'explication beckhoof

Merci par avance :D
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par sinced »

c'est quoi l'adresse IP du PC ?
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par Brebiou »

Le message d'erreur t'indique qu'il ne peux pas ajouter la route entre la cible et toi.

Tu as du te tromper dans le mot de passe.
Par défaut, l'ID est "Administrator" et le mot de passe est vide sur les CE il me semble.
bastiensli
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 22 sept. 2018, 14:56

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par bastiensli »

Salut,

L'adresse IP de PC était en 192.168.1.54, ( j'ai déjà vérifié, pas de conflit d"adresse IP)
Concernant le mot de passe, j'ai bien rentré " Administrator ", j'ai fais plusieurs essais.
Un de mes collègue a tenté aussi le lendemain.

Donc je présume que le mot de passe a du être changé non ?
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par Brebiou »

bastiensli a écrit : 08 avr. 2020, 20:38 Concernant le mot de passe, j'ai bien rentré " Administrator ", j'ai fais plusieurs essais.
Un de mes collègue a tenté aussi le lendemain.

Donc je présume que le mot de passe a du être changé non ?
Essaie le mot de passe "1".

Si un mot de passe vide ou 1 ne fonctionne pas, c'est que quelqu'un a changer le mot de passe du CX
bastiensli
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 22 sept. 2018, 14:56

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par bastiensli »

L' identifient en "Administrator" et le mdp en "1" ou sans rien j'ai déja tenté malheureusement, je vais essayer de changé de PC au cas ou.
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par Brebiou »

Question con mais sait on jamais, tu n'as pas mis les guillemets dans l'identifiant?

Manip qui a déjà été probante pour moi, choisi un enregistrement de route par adresse IP et non par nom d'hôte.
bastiensli
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 22 sept. 2018, 14:56

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par bastiensli »

Sans les guillemets ;)

OK, j’essaie la manip plus tard, pour le moment j’essaie d’éviter les opérations sans urgences vu le manque de personnel du au Covid.
bastiensli
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Inscription : 22 sept. 2018, 14:56

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par bastiensli »

Salut,
je me suis repenché sur mon problème de connexion, j'ai fait plusieurs essais aucun résultat positif.
Du coup, j'ai essayé avec (Twin Cat 2.11 x64 engineering) et ça a bien fonctionné en entrant aucun mot de passe.

Maintenant je n'arrive pas à extraire le programme, mais je pense que la fonction upload n'est pas active. Donc c'est mort

Bye
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Connexion beckhoff CX9000

Message par Brebiou »

bastiensli a écrit : 29 août 2020, 12:02 Maintenant je n'arrive pas à extraire le programme, mais je pense que la fonction upload n'est pas active. Donc c'est mort

Bye
Salut,

Si personne n'a chargé les source dans l'automate via l'option dans Twincat 2, tu es marron.
Par défaut tu n'aura que le code compilé.