INSTRUCTIONS PB400 ??

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
BHB
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 20 nov. 2015, 10:34

INSTRUCTIONS PB400 ??

Message par BHB »

Bonjour,

Quelqu'un aurait une doc des instructions en PB400 ou un lien qui pourrait me renseigner ?
Je recherche a quoi correspondent les instructions suivantes

DE
AIX8
AIX9
AIXA
AIXB

Merci d 'avance

:D :D :D
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7025
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: INSTRUCTIONS PB400 ??

Message par itasoft »

slts,
j'ai pas la Doc, peux juste te dire que c'est des INDEX pour l'adressage indirect
AIX8=0928
AIX9=0929
AIXA=092A
AIXB=092B
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
pfe
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 14 nov. 2015, 10:31

Re: INSTRUCTIONS PB400 ??

Message par pfe »

Exactement :
- AIX8 : débute l'adressage indexé en utilisant .928
- AIX9 : débute l'adressage indexé en utilisant .929
- AIXa : débute l'adressage indexé en utilisant .92a
- AIXb : débute l'adressage indexé en utilisant .92b
et FAIN : termine l'adressage indexé.
ça signifie que tout le code entre AIX8 et FAIN est indexé par .928

* DE est l'instruction DE / APL :

'DE' permet d'itérer l'instruction suivante si l'opérande est un bit :
ex
DE .0900
SI .0904

équivaut a
SI .0900
SI .0901
SI .0902
SI .0903
SI .0904

Si l'opérande est un mot, il s'agit de l'instruction APL (load la valeur du mot) :
APL .0900
RGR .0910
Répondre