Grafcet Crouzet

Message par Spinler »

Salut à tous,
J'aurai besoin de vos lumières pour un programme sur Millenium 3.

Le programme de base réalise un comptage d'eau et un comptage d'énergie thermique, sur des compteurs branchés en série.
La volonté est de reprendre le comptage d'énergie en W et non plus en kW, seulement dans cette configuration certains "pulses" passent au travers.
Afin de compenser cette perte, il faudrait faire une soustraction de 360 tous les 3600 (une fois 3600 atteint, le comptage repart de 0).

N'ayant pas réussi à le faire avec les blocs fonctions, l'idée serait de la faire en grafcet, mais je ne sais pas comment m'y prendre...

Si vous avez une solution, je suis preneur...


Merci d'avance.
Spinler
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 02 déc. 2016, 10:53

Re: Grafcet Crouzet

Message par Spinler »

Ci-joint la porgrammation de base
M3.png
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Grafcet Crouzet

Message par itasoft »

Slts,
Si la question est: (une fois 3600 atteint, le comptage doit repartir de 0).

un compteur présélectionné à 3600 en mode cyclique se remet à zéro tout seul arrivé à la valeur de présélection,
ceci dit, pourquoi certaines pulses passent au travers ? , ça veut dire quoi ?
Dernière modification par itasoft le 28 févr. 2017, 21:11, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Christian
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 21 mars 2016, 21:56

Re: Grafcet Crouzet

Message par Christian »

Bonjour,

Avez vous le programme d'origine ?

Quel est la fréquence des impulsions en entrée ?

En premier je vais essayer de comprendre pourquoi il y a une perte d'impulsion.

Cordialement
Spinler
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 02 déc. 2016, 10:53

Re: Grafcet Crouzet

Message par Spinler »

@ itasoft :
Actuellement, une fois le comptage arrivé à 3600 (pour comptage kW/h)il reprend de 0.

Le but étant de passer W et non plus en kW, j''avais pensé passer de 3600 à 360.
Cependant suivant mon delta de température entre l'entrée et la sortie de mes sondes, ma valeur de pulse dépasse 360.

Afin de corriger ma marge d'erreur, le but est d'intégrer dans ce comptage une soustraction de 360 (une fois arrivé à 2000 par exemple) pour avoir un résultat affiné lors de l'envoi de mon pulse énergie.


@ Christian :
J'ai mis un imprime écran avec les blocs fonctions utilisés.
La fréquence de mes impulsions se font avec les impulsions (par litre) de mon compteur d'eau et le résultat de la formule du comptage d'énergie.

A chaque litre d'eau, mon bloc mémoire s'incrémente de la valeur d'énergie calculée.
Le problème quand on passe en W et non plus kW est que si mon delta de température est élevé, par exemple 50°, cela me donne des valeurs de pulses importantes et donc à chaque pulses je compte une valeur d'énergie. (Pour l'exemple du delta de 50°, chaque valeur d'énergie vaut 209, donc 2 pulses dépassant 360, cela me donne 2 impulsions "valeur énergie" alors qu'en réalité il y en a eu 1,5.)
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Grafcet Crouzet

Message par Francisco »

J'ai pas compris.
C'est quoi le but final?
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Spinler
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 02 déc. 2016, 10:53

Re: Grafcet Crouzet

Message par Spinler »

Salut,

Désolé pour le temps de réponse, le but est de réaliser un comptage d'énergie en remplaçant ce dernier par un compteur d'eau, 2 sondes et une formule de calcul.

Normalement c'est bon, j'ai trouvé un grafcet qui fonctionne.
Répondre