Communication Modbus TCP BECKHOFF

Message par Spinler »

Bonjour à tous,

J'ai une application ou je dois remonter des informations en Modbus TCP depuis des Beckhoff BK9100 avec des E/S de type KS3202 et KL3454 sur une Data Station Plus de chez Red Lion.
Concernant les informations des entrées KS3202, il me suffit de faire un décalage de 1 dans ma table d'adressage pour récupérer les infos, mais pour la KL3454 ce n'est pas le cas. J'ai essayé en modifiant mes registres en mot long 32 bit, mais ce n'est toujours pas concluant.

Auriez-vous une idée d'où pourrait venir mon problème ?


Merci.
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Communication Modbus TCP BECKHOFF

Message par Brebiou »

Salut,

Regarde dans la documentation du coupleur, notamment cette page qui devrait t'aider.
Spinler
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 02 déc. 2016, 10:53

Re: Communication Modbus TCP BECKHOFF

Message par Spinler »

J'avais regardé la doc sans trouver vraiment ce qui m'intéressait, mais merci quand même. ;)
Au final j'ai trouvé, j'avais une mauvaise échelle pour la lecture de mes données + un adressage qui se fait de 2 en 2 et non de 1 en 1.