Page 1 sur 1

TwinCAT simulation manager

Publié : 10 avr. 2018, 09:53
par Naoufal
Bonjour ,

Nous comptons utiliser Beckhoff comme solution pour l'automatisation et nous sommes actuellement entrain de faire toute la première phase de conception de l'automatisation et nous souhaitons faire des simulations sur TwinCAT.

Je n'ai pas de matériel physique, et je veux faire un échanges de variables entre deux PLC (un sur lequel tourne les programmes, un deuxième qui est chargé de simuler le comportement des capteurs). Les E/S du premier automate sont câblées sur les E/S du deuxième automate. Le deuxième automate simule le comportement des capteurs à partir des états des actionneurs.

Peux je faire cela sans installer l'équivalent de TwinCAT simulation manager sur TC3?

Cordialement.

Re: TwinCAT simulation manager

Publié : 16 avr. 2018, 17:03
par Brebiou
Hello,

Tu veux faire des échanges de variables ou simuler des E/S??

Pour échanger des variables en EtherCat il te faudra deux runtime, pour simuler les E/S, tu peux simplement forcer des variable?

Si tu pouvais être plus précis, ce serait plus facile de t'aider