Bonjour le forum,
J'ai rencontré un problème depuis vendredi dernier dans l'entreprise où je suis, nous avons un onduleur branché sur le boîtier d'extension C9900-I625 et le Panel PC / Control Panel Beckhoff depuis 4 mois.
En principe à chaque coupure générale (Sectionneur machine), le PC reçoit l'information de s'éteindre et donc il enregistre les donnés, il ferme proprement les applications et les dossiers ouvert, avant l'arrêt complet du PC.
Depuis vendredi dernier, il se coupe sans enregistrer les données de production, les nouveaux paramètres de la journée, les modifications sur le bureau de Win 7 Embedded.
Le programme machine fonctionne comme d'habitude mais avec les anciens paramètres et toutes les nouvelles données acquises depuis vendredi sont perdues de jour en jour. Les anciennes sont encore en place dans la mémoire, il n'y a que les nouvelles qui ne restent pas en mémoire.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir? Dans quelle partie de Beckhoff peut-on gérer les enregistrements?
Merci,
Cordialement,
Morgan67
[BECKHOFF] Enregistrement données pc
Re: [BECKHOFF] Enregistrement données pc
Bonjour,
Normalement c'est le logiciel de l'onduleur installé sur le PC qui se charge de tout faire. Ou alors c'est un script manuel.
Le cable de l'onduleur au PC est toujours branché? Quel est le protocole: serie? USB? Ethernet?
Normalement c'est le logiciel de l'onduleur installé sur le PC qui se charge de tout faire. Ou alors c'est un script manuel.
Le cable de l'onduleur au PC est toujours branché? Quel est le protocole: serie? USB? Ethernet?