Obsolescence automate Crouzet RPX30

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
Tech49
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 13 mai 2018, 17:19

Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par Tech49 »

Bonjour,
Je suis technicien spécialiste sur la maintenance d’engins, dont certains fonctionnent avec des automates.
Actuellement un des engins est équipé d’une armoire de commande dans laquelle il y a trois automates RPX 30 de chez CROUZET, cette machine fonctionne sur un cycle séparé en trois petits cycles gérés chacun par un RPX30. Les 3 RPX30, sont alimentés en 24 volts et communiquent entre eux car il y a des entrées communes.
Le problème est que je n’ai plus de RPX30 en stock et Crouzet ne les fabrique plus car ce système est obsolète. Je souhaiterais faire évoluer ce système et remplacer les RPX30 par des automates du même fabricant, le but étant de conserver au maximum le câblage existant.
Je n’ai aucune connaissance en programmation car je réalise seulement le dépannage de ces machines à l’aide de leurs programmes et des grafcets de fonctionnement.
Afin de résoudre ce problème d’obsolescence des RPX30, depuis quelques jours j’ai effectué des recherches sur internet et j’ai trouvé pas mal de documentation sur le millenium 3 qui me semble être le produit adapté à mon besoin, je pense pouvoir programmer ces automates.
Afin d’apporter une petite évolution, je souhaiterais intégrer un système de visualisation pour les dépannages, pouvoir brancher un écran ponctuellement afin de pouvoir lire l’état de mes différents capteurs.
Mon problème est que je ne sais pas trop comment réaliser la composition de mon armoire :
-module d’alimentation: j’ai compris que le choix se fait en fonction de la tension d’alimentation, et de l’ampérage. Un module d’alimentation suffit-il pour l’alimentation de mes 3 millénium 3.
-millénium 3 : j’ai bien compris que le choix se faisait en fonction du nombre et type d’entrée et sorties, de la tension d’alimentation. Je pense partir sur des XD26 avec une extension si besoin et des connecteurs débrochables pour un remplacement rapide.
-communication : pour la communication entre les millénium 3 je ne sais pas trop quoi choisir XN05, XN06, …
-écran : je pense partir sur un écran tactile type CT104 ou CT107 de Crouzet. Pour le raccordement de mon écran je ne sais pas ce qu’il faut que je mette.
Quelqu’un pourrait-il me conseiller dans ce projet, merci d’avance pour votre aide.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par itasoft »

slts,
en gros ça revient à convertir les programmes des RPX 30 pour les faire migrer vers des Millenium équivalents.
il faut déjà le listing du programme RPX pour le retaper sur le Millenium, tu as ça ?
aussi le logiciel Crouzet RPX-C3
Procédure :
Disons que dans un premier temps il faut convertir les 3 programmes RPX pour les reconduire à l’identique dans 3 Millenium équivalents
et après que tout ça fonctionne comme avant alors faire les évolutions.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par JC87 »

Bonjour,

Il n'y a rien de commun entre un RPX30 et un Millenium c'est comme comparer une Renault 9 essence et une Mégane mazout, seul le nom du constructeur est identique. Par exemple le Millenium ne se programme qu'en FBD alors que le RPX30 c'était du booléen. Cela dit les petit Crouzet ne sont pas des mauvaises machines et ça peut faire l'affaire même si les RPX30 étaient à l'époque assez costaud en terme de capacité de programme et d'instructions. Donc pour moi il est inutile d'essayer de récupérer quoique ce soit des anciens automates. Il faut se faire un cahier des charges pour refaire les programmes et voir par exemple si ça ne pourrait pas passer dans un seul, car si il s'agit d'une seule et même machine je ne vois guère l'intérêt d'avoir trois automates pour gérer trois cycles. Il n'y a que la quantité d'entrées/sorties qui pourrait poser problème mais dans ce cas il y aurait d'autres automates de capacité légèrement supérieurs qui serait alors mieux indiqués.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par itasoft »

slts,
alors que le RPX30 c'était du booléen

c’était du LIST ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par JC87 »

Oui dans mon souvenir c'était une sorte de Langage List mais on pouvait faire du grafcet même si ce n'était pas graphique, ça c'est sur. Après ça commence à s'estomper dans ma mémoire parce que la dernière intervention que j'ai fait sur un RPX c'était en 2005 et le seul et unique programme que j'ai fait avec date de 1994 :mrgreen: quoiqu'il en soit c'est un automate d'une autre époque et vu que l'installation à l'air relativement simple je ne pense pas qu'il faille s'agacer à essayer de retranscrire le programme. Maintenant je dois toujours avoir le soft quelque part si besoin mais ça ne tourne qu'en Windows 95 ou en virtuel et le câble accède directement au port de com série ce qui fait qu'il est impossible d'utiliser un convertisseur usb/série. Bien entendu ce câble doit être très difficile à trouver de nos jours et inutile de compter sur Crouzet pour avoir de l'aide, personne ne connait plus cette gamme chez eux aujourd'hui.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par itasoft »

slts,
oui, il faut refaire l'étude,
ceci dit je viens de voir que le dernier logiciel Crouzet EM4 Soft , ya plus le langage à contact seulement les FDB, grosse drouille ce truc.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Obsolescence automate Crouzet RPX30

Message par JC87 »

Bonjour,

J'ai installé vite fait le soft sur une image virtuelle en Windows 98 et voila ce que ça donne :
La pièce jointe « RPX30_1.png » n’est plus disponible
RPX30_1.png
En fait c'était du list et ça donnait l'équivalence en ladder ou en gragcet. J'ai essayé de saisir quelques lignes et je ne suis arrivé à rien :mrgreen: vraiment une autre époque ou si on ne passait pas une semaine sur le manuel papier on n'arrivait pas à écrire un bout de programme. Quoiqu'il en soit on voit bien pour ceux qui connaisse que ça ne ressemble en rien a un Millénium 3 ou 4.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre