Bonjour,
Petit problème de programmation avec un automate Millenium de Crouzet.
J'utilise dans mon programme un "Timer A" avec une sortie retardée.
Le retard maxi réglable est de 9 heures.
Je souhaiterais le même principe, mais avec un réglage du retard de 72 heures.
(Besoin : Quand j'ai mon entrée pendant 72 heures de suite, j'ai ma sortie)
Merci d'avance de vos réponses
Millenium 3
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Millenium 3
salut !
utilise un compteur horaire à présélection à la place...
utilise un compteur horaire à présélection à la place...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Millenium 3
Bonjour Philou et merci pour ta réponse,
Utilisateur très basique de la prog des automates.
Cool après simulation, çà fonctionne comme je veux.
Par contre, il faut faire une remise à zéro, après perte de mon entrée.
J'ai réalisé çà, avec un booleen 2 sorties.
(Entrée active - sortie 1 active vers commande compteur horaire
Entrée 1 inactive - sortie 2 active vers remise à zéro compteur horaire)
Tu en penses quoi ?
Utilisateur très basique de la prog des automates.
Cool après simulation, çà fonctionne comme je veux.
Par contre, il faut faire une remise à zéro, après perte de mon entrée.
J'ai réalisé çà, avec un booleen 2 sorties.
(Entrée active - sortie 1 active vers commande compteur horaire
Entrée 1 inactive - sortie 2 active vers remise à zéro compteur horaire)
Tu en penses quoi ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Millenium 3
Re,
J'en pense que si ça te convient, ça me va aussi.
il y a toujours (ou presque) plusieurs solutions à un problème..
J'en pense que si ça te convient, ça me va aussi.
il y a toujours (ou presque) plusieurs solutions à un problème..