Page 1 sur 1
Liste d'entrées sorties détaillées
Publié : 15 avr. 2019, 16:46
par adanox
Bonjour ;
je suis maintenant dans la phase d'étude d'un projet d'automatisme ,je doit remplir une liste d'entrées / sorties avec bouceaup de détails que le client exige ,il veut beeaucoup de détail :
1. N° d’équipement
2. N° PID
3. N° TAG
4. SERVICE
5. LOCALISATION
6. Type I/O
7. REDONDANCE
8. CALIBRATION
9. INSTRUMENT TYPE
10. Type 2 FILS/4 FILS
11. N° d’armoire système
12. Système CPU
13. Type de carte système
14. N° de RACK
15. N° de BLOCK BORNIER
16. N° de BORNIER
17. Canal
Je n'ai pas compris conment remplir les champs SERVICE ,Canal, CALIBRATION ,INSTRUMENT TYPE.
merci de me clarifier comment je peux remplir ces champs
Re: Liste d'entrées sorties détaillées
Publié : 16 avr. 2019, 08:24
par ProfnovA
Au lien de demander à des inconnus, je pense qu'il vaudrait mieux demander à ton client, non? Nous pouvons interpréter sa demande mais est-ce cela qu'il souhaite? A clarifier avec lui, pas avec nous.
Re: Liste d'entrées sorties détaillées
Publié : 16 avr. 2019, 10:51
par adanox
J'ai commencer à chaercher sur les forums car la procédure de demander au client est vraiment longue , je ne suis qu'un stagiaire pfe mon encadrant m'a donné cette mission et à force des déplacement qu'il fait on ne se rencontre bouceaup mais je doit avancer c'est pour celà j'ai commencer à chercher et à vous demander car je ne parle pas ici avec des inconnus mais aves des ingénieurs et des experts qui ont de l'éxperience dans ce domaine et merci encore de m'aider
Re: Liste d'entrées sorties détaillées
Publié : 16 avr. 2019, 15:51
par sinced
adanox a écrit : ↑15 avr. 2019, 16:46
Bonjour ;
je suis maintenant dans la phase d'étude d'un projet d'automatisme ,je doit remplir une liste d'entrées / sorties avec bouceaup de détails que le client exige ,il veut beeaucoup de détail :
1. N° d’équipement
2. N° PID
3. N° TAG
4. SERVICE
5. LOCALISATION
6. Type I/O
7. REDONDANCE
8. CALIBRATION
9. INSTRUMENT TYPE
10. Type 2 FILS/4 FILS
11. N° d’armoire système
12. Système CPU
13. Type de carte système
14. N° de RACK
15. N° de BLOCK BORNIER
16. N° de BORNIER
17. Canal
Je n'ai pas compris conment remplir les champs SERVICE ,Canal, CALIBRATION ,INSTRUMENT TYPE.
merci de me clarifier comment je peux remplir ces champs
En général toutes ces informations se rangent dans une liste "Instruments". Les instruments en fait sont souvent gérés dans des bases de données de type Aveva Instrumentation ou SmartPlant Instrumentation (Intools).
Le service c'est la fonction du process sur laquelle l'instrument est rattaché par exemple "Production Vapeur", "Nettoyage en Place" etc.
La calibration c'est l'échelle du capteur (0-10barg ou 0degC-100degC)
Le type d'instrument c'est la technologie de mesure par exemple "TRANSMETTEUR DE PRESSION", "TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE", etc.
Re: Liste d'entrées sorties détaillées
Publié : 22 avr. 2019, 12:28
par adanox
Merci beaucoup cela va m'aidé