Connexion beckhoff CX9000
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Inscription : 22 sept. 2018, 14:56
Connexion beckhoff CX9000
salut,
J'ai des difficultés à me connecter sur un automate beckhoff Cx9000, les automates beckhoff sont un inconnu pour moi.
Je souhaite juste récupérer le programme car nous avons aucune sauvegarde de l'engin.
Le problème est que j'obtiens un message d'erreur de type ADS 1823 / 0x71f
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Est ce que un mauvais mot de passe peut en être la cause ?
j'ai regardé sur le net mais très peu d'explication beckhoof
Merci par avance
J'ai des difficultés à me connecter sur un automate beckhoff Cx9000, les automates beckhoff sont un inconnu pour moi.
Je souhaite juste récupérer le programme car nous avons aucune sauvegarde de l'engin.
Le problème est que j'obtiens un message d'erreur de type ADS 1823 / 0x71f
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Est ce que un mauvais mot de passe peut en être la cause ?
j'ai regardé sur le net mais très peu d'explication beckhoof
Merci par avance
Re: Connexion beckhoff CX9000
c'est quoi l'adresse IP du PC ?
Re: Connexion beckhoff CX9000
Le message d'erreur t'indique qu'il ne peux pas ajouter la route entre la cible et toi.
Tu as du te tromper dans le mot de passe.
Par défaut, l'ID est "Administrator" et le mot de passe est vide sur les CE il me semble.
Tu as du te tromper dans le mot de passe.
Par défaut, l'ID est "Administrator" et le mot de passe est vide sur les CE il me semble.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Inscription : 22 sept. 2018, 14:56
Re: Connexion beckhoff CX9000
Salut,
L'adresse IP de PC était en 192.168.1.54, ( j'ai déjà vérifié, pas de conflit d"adresse IP)
Concernant le mot de passe, j'ai bien rentré " Administrator ", j'ai fais plusieurs essais.
Un de mes collègue a tenté aussi le lendemain.
Donc je présume que le mot de passe a du être changé non ?
L'adresse IP de PC était en 192.168.1.54, ( j'ai déjà vérifié, pas de conflit d"adresse IP)
Concernant le mot de passe, j'ai bien rentré " Administrator ", j'ai fais plusieurs essais.
Un de mes collègue a tenté aussi le lendemain.
Donc je présume que le mot de passe a du être changé non ?
Re: Connexion beckhoff CX9000
Essaie le mot de passe "1".bastiensli a écrit : ↑08 avr. 2020, 20:38 Concernant le mot de passe, j'ai bien rentré " Administrator ", j'ai fais plusieurs essais.
Un de mes collègue a tenté aussi le lendemain.
Donc je présume que le mot de passe a du être changé non ?
Si un mot de passe vide ou 1 ne fonctionne pas, c'est que quelqu'un a changer le mot de passe du CX
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Inscription : 22 sept. 2018, 14:56
Re: Connexion beckhoff CX9000
L' identifient en "Administrator" et le mdp en "1" ou sans rien j'ai déja tenté malheureusement, je vais essayer de changé de PC au cas ou.
Re: Connexion beckhoff CX9000
Question con mais sait on jamais, tu n'as pas mis les guillemets dans l'identifiant?
Manip qui a déjà été probante pour moi, choisi un enregistrement de route par adresse IP et non par nom d'hôte.
Manip qui a déjà été probante pour moi, choisi un enregistrement de route par adresse IP et non par nom d'hôte.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Inscription : 22 sept. 2018, 14:56
Re: Connexion beckhoff CX9000
Sans les guillemets
OK, j’essaie la manip plus tard, pour le moment j’essaie d’éviter les opérations sans urgences vu le manque de personnel du au Covid.
OK, j’essaie la manip plus tard, pour le moment j’essaie d’éviter les opérations sans urgences vu le manque de personnel du au Covid.
-
- Apprend le binaire
- Messages : 9
- Inscription : 22 sept. 2018, 14:56
Re: Connexion beckhoff CX9000
Salut,
je me suis repenché sur mon problème de connexion, j'ai fait plusieurs essais aucun résultat positif.
Du coup, j'ai essayé avec (Twin Cat 2.11 x64 engineering) et ça a bien fonctionné en entrant aucun mot de passe.
Maintenant je n'arrive pas à extraire le programme, mais je pense que la fonction upload n'est pas active. Donc c'est mort
Bye
je me suis repenché sur mon problème de connexion, j'ai fait plusieurs essais aucun résultat positif.
Du coup, j'ai essayé avec (Twin Cat 2.11 x64 engineering) et ça a bien fonctionné en entrant aucun mot de passe.
Maintenant je n'arrive pas à extraire le programme, mais je pense que la fonction upload n'est pas active. Donc c'est mort
Bye
Re: Connexion beckhoff CX9000
Salut,bastiensli a écrit : ↑29 août 2020, 12:02 Maintenant je n'arrive pas à extraire le programme, mais je pense que la fonction upload n'est pas active. Donc c'est mort
Bye
Si personne n'a chargé les source dans l'automate via l'option dans Twincat 2, tu es marron.
Par défaut tu n'aura que le code compilé.