Bonjour,
je cherche à faire communiquer un automate V350 équipé d'une carte CANopen avec un codeur TRElectronic CEV65M.
Après avoir initialisé la communication à l'aide des blocs Ladder je suis un peu perdu.
Le codeur m'indique qu'il attend une communication avec l'API (la LED clignote).
Quelqu'un a t il déjà réalisé ce type d'opération?
La documentation indique que le CANopen a 3 états :
- Initialisation (qui se fait à la mise sous tension) donc à priori rien à faire.
- Etat pré opérationnel (semble être automatique)
- Etat opérationnel - Il faut envoyer un START
Comment démarrer la communication entre le maitre (API ID1) et l'esclave (codeur ID2).
Puis comment donner des indications à l'esclave et lire des données de l'esclave?
Cordialement
Unitronics V350 CANOpen
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Unitronics V350 CANOpen
Salut,
J'ai trouvé ceci sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=-Vknlms ... =PLSystems).
C'est pas ce que tu souhaites faire ?
Tu peux aussi leur demander un exemple de programmation: https://www.pl-systems.fr/exemples-programmation.html
N'hésite pas à les solliciter, leur Hotline est vraiment réactif.
J'ai trouvé ceci sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=-Vknlms ... =PLSystems).
C'est pas ce que tu souhaites faire ?
Tu peux aussi leur demander un exemple de programmation: https://www.pl-systems.fr/exemples-programmation.html
N'hésite pas à les solliciter, leur Hotline est vraiment réactif.