Bonjour.
Je viens de sauvegarder un prog de Millenium3 ref 88970044 via le M3soft.
J'ai remplacé le controleur par la ref 88974044 (matériel identique).
Je n'arrive à écrire l'ancienne config dans le nouveau controleur... problème d'incompatibilité!
Je ne voks pas comment faire pour éventuellement convertir l'ancien prog, si cela existe.
Help please 😉
Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Crouzet Millenium3

Message par itasoft »

slts,
Je n'arrive à écrire l'ancienne config dans le nouveau controleur
c'est à dire ?????????
ceci dit c'est pas les mêmes, le 044 c'est un SMART et le 0044 c'est un ESSENTIEL
de plus, pour quelle raison tu veux changer de modèle ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
Contact :

Re: Crouzet Millenium3

Message par Autoreverse »

Bonjour,
la seule solution efficace c'est d'ouvrir le fichier d'origine, ouvrir un nouveau projet en choisissant le type de contrôleur, sélectionner toute la feuille de câblage du fichier d'origine et la coller dans le nouveau projet.
Attention passer d'un Millenium Essential à un Smart est possible mais l'inverse ne fonctionne pas toujours car le Smart a des fonctions supplémentaires non compatible avec l'Essential.