Crouzet Millenium3

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Inscription : 10 janv. 2016, 15:22

Crouzet Millenium3

Message par rominet41 »

Bonjour.
Je viens de sauvegarder un prog de Millenium3 ref 88970044 via le M3soft.
J'ai remplacé le controleur par la ref 88974044 (matériel identique).
Je n'arrive à écrire l'ancienne config dans le nouveau controleur... problème d'incompatibilité!
Je ne voks pas comment faire pour éventuellement convertir l'ancien prog, si cela existe.
Help please 😉
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Crouzet Millenium3

Message par itasoft »

slts,
Je n'arrive à écrire l'ancienne config dans le nouveau controleur
c'est à dire ?????????
ceci dit c'est pas les mêmes, le 044 c'est un SMART et le 0044 c'est un ESSENTIEL
de plus, pour quelle raison tu veux changer de modèle ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Inscription : 04 mai 2019, 12:30
Contact :

Re: Crouzet Millenium3

Message par Autoreverse »

Bonjour,
la seule solution efficace c'est d'ouvrir le fichier d'origine, ouvrir un nouveau projet en choisissant le type de contrôleur, sélectionner toute la feuille de câblage du fichier d'origine et la coller dans le nouveau projet.
Attention passer d'un Millenium Essential à un Smart est possible mais l'inverse ne fonctionne pas toujours car le Smart a des fonctions supplémentaires non compatible avec l'Essential.
Répondre