Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un problème.
Je dois programmer en ST sur Codesys, 4 pompes qui alternes chaque mois. La P1 et P3 fonctionnent ensemble et P2 et P4 fonctionnent ensemble à un mois d'écart.
Si une des pompes P1 et/ou P3 ont un problème, le système bascule automatiquement sur P2 et P4 et vice-versa.
Tout les 5 du mois les pompes s'alternent. L'idéale c'est les mois paire pompes paire et mois impaire pompes impaire.
J'espère que sait compréhensible et j'espère que vous pourriez m'aider.
Cordialement
[CODESYS] Programmation de pompe
[CODESYS] Programmation de pompe
Bonjour,
J'ai créer un nouveau sujet avec ton message, cela permettra une meilleure visibilité et peut être plus de réponse.
J'ai créer un nouveau sujet avec ton message, cela permettra une meilleure visibilité et peut être plus de réponse.
Re: programme st pompe alternatif
Et à quelle étape tu es? Peut-on avoir un extrait du code déjà réalisé?valou a écrit : ↑26 janv. 2022, 08:48 Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un problème.
Je dois programmer en ST sur Codesys, 4 pompes qui alternes chaque mois. La P1 et P3 fonctionnent ensemble et P2 et P4 fonctionnent ensemble à un mois d'écart.
Si une des pompes P1 et/ou P3 ont un problème, le système bascule automatiquement sur P2 et P4 et vice-versa.
Tout les 5 du mois les pompes s'alternent. L'idéale c'est les mois paire pompes paire et mois impaire pompes impaire.
J'espère que sait compréhensible et j'espère que vous pourriez m'aider.
Cordialement
PS Je pense un sujet appart serait mieux (Ici le sujet est le logiciel du Softools)
Edit: on m'a devancé
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [CODESYS] Programmation de pompe
slts,
Es que ça veut dire que les 4 pompes alternent chaque 5 du mois ???
ça démarre comment ? avec un BP_marche , es que je dois attendre le 5 du mois pour démarrer ?
ça s’arrête comment avec un bouton BP_arret , es que je dois attendre le 5 du mois pour appuyer dessus ?
-------
Pour t’aiguiller, principe du flip/flop de base :
-Faire un bit qui passe à 1 tous les 5 du mois ex : %M0
-Sur front montant de %M0 changer l'état du bit ex : %M1
-Sur %M0 et %M1 démarrer les pompes 1 et 3
-Sur %M0 et NON %M1 démarrer les pompes 2 et 4
-sur un défaut faire comme si on avait changé de mois , provoquer le %M0 (sans attendre le 5 du mois ça serait top long, LOL)
à toi de jouer
Es que ça veut dire que les 4 pompes alternent chaque 5 du mois ???
ça démarre comment ? avec un BP_marche , es que je dois attendre le 5 du mois pour démarrer ?
ça s’arrête comment avec un bouton BP_arret , es que je dois attendre le 5 du mois pour appuyer dessus ?
-------
Pour t’aiguiller, principe du flip/flop de base :
-Faire un bit qui passe à 1 tous les 5 du mois ex : %M0
-Sur front montant de %M0 changer l'état du bit ex : %M1
-Sur %M0 et %M1 démarrer les pompes 1 et 3
-Sur %M0 et NON %M1 démarrer les pompes 2 et 4
-sur un défaut faire comme si on avait changé de mois , provoquer le %M0 (sans attendre le 5 du mois ça serait top long, LOL)
à toi de jouer