Regulation de temperature avec automate Crouzet
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
slts,
utiliser les blocs de fonction logique.
EXEMPLE:
utiliser les blocs de fonction logique.
EXEMPLE:
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
bonjour
j'ai effectuer le programme en fbd mais je pense avoir fait des erreurs j'ai suivi vos indication (je comprend mieux le fbd )
a présent je me retrouve avec 3 entrée ANA hors que j'ai 2 entrées ANA ( niveau et sonde ) sur le schema je sait pas ou mettre le boc PI ?
ps: i am novice
j'ai effectuer le programme en fbd mais je pense avoir fait des erreurs j'ai suivi vos indication (je comprend mieux le fbd )
a présent je me retrouve avec 3 entrée ANA hors que j'ai 2 entrées ANA ( niveau et sonde ) sur le schema je sait pas ou mettre le boc PI ?
ps: i am novice
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
slts,
je ne vois pas le bloc régulateur ???
je ne vois pas le bloc régulateur ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
salut
j'ai pas utiiser le bloc regulateur car la simuation se fera sur un automate XT20 ( millenium 2 ) l'automate utiser ne supporte pas le bloc regulateur
j'ai pas utiiser le bloc regulateur car la simuation se fera sur un automate XT20 ( millenium 2 ) l'automate utiser ne supporte pas le bloc regulateur
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
slts
Alors pourquoi tu nous dis : Je possède un Millenium3 CD20 ?????????
Si ya pas de PID ni de PWM on peut pas faire de la régulation de temperature
Alors pourquoi tu nous dis : Je possède un Millenium3 CD20 ?????????
Si ya pas de PID ni de PWM on peut pas faire de la régulation de temperature
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
salut
mon binome ma contacter pour me dire que l'automate utiliser etait un XT20 du coup j'ai telecharger millénium 2.
par contre il supporte le bloc analogue PI
mon binome ma contacter pour me dire que l'automate utiliser etait un XT20 du coup j'ai telecharger millénium 2.
par contre il supporte le bloc analogue PI
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
slts,
il faut dire à ton binome que on ne peut pas faire de la régulation avec ça mais juste un
type THERMOSTAT (ça coupe le chauffage quand la température >= à la consigne, à la rigueur un peut mettre un hystérésis pour éviter le pompage )
il faut dire à ton binome que on ne peut pas faire de la régulation avec ça mais juste un
type THERMOSTAT (ça coupe le chauffage quand la température >= à la consigne, à la rigueur un peut mettre un hystérésis pour éviter le pompage )
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
salut
vous avez surement raison je vais présenter ce programme et vous tenir au courant
merci pour tout
vous avez surement raison je vais présenter ce programme et vous tenir au courant
merci pour tout
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
Dans la capture d'écran de votre programme on voit pourtant clairement dans le menu 'FBD_C" un bloc PID ainsi qu'un bloc PID PWM.
Aucune liaison avec l'écran tactile MTP 6/50 ne semble non plus prévue.
Aucune liaison avec l'écran tactile MTP 6/50 ne semble non plus prévue.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Regulation de temperature avec automate Crouzet
slts,
bon, moi j'abandonne , Ulairi tu va prendre la relève, LOL
ps:
ci dessous un dernier exemple parmi d'autres avec le régulateur, on présume que la consigne est donnée par un potentiomètre.
bon, moi j'abandonne , Ulairi tu va prendre la relève, LOL
ps:
ci dessous un dernier exemple parmi d'autres avec le régulateur, on présume que la consigne est donnée par un potentiomètre.
Dernière modification par itasoft le 05 juin 2016, 20:38, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr