Initialiser Magelis XBT GK5330.
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Initialiser Magelis XBT GK5330.
Bonjour,
J'ai un Magelis XBT GK5330 avec un projet protégé par nom utilisateur et mot de passe. Quand j'essaie de télécharger un nouveau projet ça me demande le nom utilisateur et le mot de passe que je n'ai plus. J'ai essayé de réinstaller le runtime même chose. Là je suis bloqué.
Merci d'avance de m'assister.
J'ai un Magelis XBT GK5330 avec un projet protégé par nom utilisateur et mot de passe. Quand j'essaie de télécharger un nouveau projet ça me demande le nom utilisateur et le mot de passe que je n'ai plus. J'ai essayé de réinstaller le runtime même chose. Là je suis bloqué.
Merci d'avance de m'assister.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
slts,
ça voudrait dire que le fait de transférer le RunTime n'efface pas l'application avec le password ? possible jamais essayé pour vérifier ça.
Sinon ya pas de solutions, à moins de demander à Schneider , pour redonner une virginité au terminal
ça voudrait dire que le fait de transférer le RunTime n'efface pas l'application avec le password ? possible jamais essayé pour vérifier ça.
Sinon ya pas de solutions, à moins de demander à Schneider , pour redonner une virginité au terminal
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
Bonjour Itasoft,
Malheur à moi, je comptais beaucoup sur le forum en général et à toi en particulier.
Malheur à moi, je comptais beaucoup sur le forum en général et à toi en particulier.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
Slts,
A essayer, il te faut une carte CF + un lecteur/enregistreur de carte CF, en vente a CAROUFF
Transférer ton projet sur la carte CF, positionner les micro interrupteurs de la carte CF pour un démarrage depuis la CF avec forçage du transfert , dés fois que ça ne demande pas le password.
Va savoir
A essayer, il te faut une carte CF + un lecteur/enregistreur de carte CF, en vente a CAROUFF
Transférer ton projet sur la carte CF, positionner les micro interrupteurs de la carte CF pour un démarrage depuis la CF avec forçage du transfert , dés fois que ça ne demande pas le password.
Va savoir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 724
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
Bonjour,
Avez-vous essayé avec l'outil "Installateur Runtime" (normalement présent dans le menu Démarrer ) ?
Explications en anglais :
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA280118/
Avez-vous essayé avec l'outil "Installateur Runtime" (normalement présent dans le menu Démarrer ) ?
Explications en anglais :
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA280118/
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
@Bruce
il nous dit, J'ai essayé de réinstaller le runtime même chose. donc il l'as normalement déjà fait
il nous dit, J'ai essayé de réinstaller le runtime même chose. donc il l'as normalement déjà fait
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 724
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
Dans l'installateur runtime, il y a une option "Récupération".
Autre explication en anglais : https://www.se.com/us/en/faqs/index?pag ... d=FA213600
Autre explication en anglais : https://www.se.com/us/en/faqs/index?pag ... d=FA213600
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
--- exact , jamais essayé, je vais essayer de ce pasBruce33 a écrit : ↑09 avr. 2020, 14:22 Dans l'installateur runtime, il y a une option "Récupération".
Autre explication en anglais : https://www.se.com/us/en/faqs/index?pag ... d=FA213600
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
slts,
bon je ne suis pas arrivé à faire la récupération, apparemment il faut établir deux liaisons avec le XBTGK, j’insiste pas au risque de planter complètement mon IHM .
----------
bon je ne suis pas arrivé à faire la récupération, apparemment il faut établir deux liaisons avec le XBTGK, j’insiste pas au risque de planter complètement mon IHM .
----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.
@ Bruce,
Merci beaucoup, mais j'avais déjà essayé tout cela sans succès. Ça me demandait toujours le mot de passe.
@ Itasoft,
Grand merci, j'ai procédé comme tu m'as indiqué avec la carte Compact Flash et j'ai réussi.
N' eût été ton intervention je serais doublement malheureux en ce moment, perdre l' IHM et échec du projet.
Merci grand Automaticien.
Merci beaucoup, mais j'avais déjà essayé tout cela sans succès. Ça me demandait toujours le mot de passe.
@ Itasoft,
Grand merci, j'ai procédé comme tu m'as indiqué avec la carte Compact Flash et j'ai réussi.
N' eût été ton intervention je serais doublement malheureux en ce moment, perdre l' IHM et échec du projet.
Merci grand Automaticien.