redlion g306 réglage contraste et luminosité

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par lionred »

bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum , n'étant pas automaticien mais juste quelqu'un qui bidouille c'est la tout le problème ,

je possède plusieurs IHM G306 de red lion dans m'a maison et qui sont sous tension 24/24 h .
je souhaiterai pouvoir régler la luminosité et le contraste sur cette ecran
j'ai également vu dans la doc que l'on pouvait mettre l écran en veille au bout d'un certain temps et qu'il serait de nouveau opérationnel soit par bp ou écran
ci joint ref produit : red lion model G306 PT# G306C000 45053

j utilise cimson 2.0 pour la programmation

merci pour votre éventuel engagement
bonne soirée
berny
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par dehell »

Bonjour,
Théoriquement, il est possible de mettre en veille l'écran (c'est un temps à régler).
Menu "User interface"
Clic droit sur "Pages"
Cordialement
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par lionred »

bonjour Dehell
merci d 'avoir répondu .
malheureusement je ne trouve pas cette fonction a programmer !

Menu "User interface"
Clic droit sur "Page

je retrouve ce menu ou ? dans crimson 2 ?

dans crimson 2 j 'ai :
--communication
--données/étiquettes
--interface utilisateur
--programmation
--enregistreur de données
--serveur web
--gestionnaire de sécurité

quand je clic sur interface utilisateur j'ai page
clic droit ,,, il ne se passe rien
clic gauche créer
supprimer
renommer
propriétés == basic , links ,actions, security ,

Bonne journée a plus
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par dehell »

Regardes la copie d'écran : c'est la version francaise pour un G308...
crimson.png
Je viens de voir que ta demande c'est pour un G306... j'ai pas le logiciel sous la main, je regarderai si c'est possible..
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par lionred »

ok
le ihm est d 'occas j 'en ai trois qui tourne sur mes instal en privé
lors de l achat du dernier il y avait bien une fonction avec :: + et - pour régler l intensité et le contraste ,
j 'ai injecter mon prog et je n 'ai pas de trace de la version qui était installé avant ,
j'avais essayé de copier le prog mais rien a faire
le vendeur sur bon c,, n'a fait que de le revendre n étant pas automaticien,

pour résumer cette fonction doit etre a quelque part sur un G306
il est également possible qu'il faut crimson 3 pour l activé mais la question est a savoir si crimson 3 est compatible avec un g 306 ,

a suivre
lionred
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Inscription : 17 sept. 2017, 19:03

Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité

Message par lionred »

je viens d installer crimson 3
je retrouve un onglet systeme
il y a bien marqué en sous menu dispbrightness et disp contrast
lors du lancement du crimson 3 vers le ihm g306 j'ai ceci :
"""telecharger base de donnée via usb
Erreur le perph cible n est pas compatible avec ce fichier """
a plus