Ajouter une condition à une alarme ?

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 06 nov. 2017, 11:45

Ajouter une condition à une alarme ?

Message par Kahtor »

Bonjour à tous,

Je suis actuellement alternant dans une entreprise. On m'as contacté car depuis le passage d'un automate sur le réseau des alarmes s'active chose que ne se passais pas avant.
Cette alarme est sur un débitmètre qui quand sa valeur est à 0 l'alarme se déclenche mais ce qui est normal car mes pompes ne sont pas en fonctionnement. Donc je voulais savoir si c'étais possible de mettre en condition que l'alarme ne se déclenche seulement si une des deux pompes sont en route ? Merci d'avance !
Je précise que je débute dans le monde de l'automatisme.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ajouter une condition à une alarme ?

Message par itasoft »

slts,
quel question, il faut mettre cette condition dans le traitement de l'alarme,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ajouter une condition à une alarme ?

Message par Kahtor »

Re,

Merci de ta réponse, mais comment on fais cela ? Je suis sur une HIM que je n'ai pas conçus moi même il faut que j'aille dans les alarmes ? Mais je n'ai pas de réglages possible dessus. Faut que j'aille sur la page ou est l'alarme ? Comme dis plus haut je suis vraiment débutant sur ce logiciel.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Ajouter une condition à une alarme ?

Message par JC87 »

Les alarmes ne sont probablement pas activées dans l'afficheur mais dans l'automate. Donc il faut rentrer dans le programme pour voir comment c'est fait.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Schul
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 28 mai 2017, 16:55
Localisation : reims

Re: Ajouter une condition à une alarme ?

Message par Schul »

Sinon quelle IHM? ça pourrait simplifier pour t'aider...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Ajouter une condition à une alarme ?

Message par sinced »

Tu dois définir la condition de masquage d'alarme dans le programme automate.
Répondre