bonjour à tous,
estr ce qu'il serai possible de charger un programme d'un pupitre siemens depuis une carte SD comme on peut le faire pour un api?
le pupitre est un KTP1200 basic.
Merci d'avance
changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 107
- Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41
- Ronan
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 112
- Enregistré le : 17 juil. 2017, 07:37
- Localisation : Saint-Nazaire
- Contact :
Re: changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD
Salut,
Regarde du coté de la fonctionnalité "PACK&GO". C'est , "normalement" dispo sous WinCC flexible et TIA, et compatible avec KTP basic.
Ronan
Regarde du coté de la fonctionnalité "PACK&GO". C'est , "normalement" dispo sous WinCC flexible et TIA, et compatible avec KTP basic.
Ronan
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 107
- Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41
Re: changer le programme d'un pupitre SIEMENS KTP1200 basic PN depuis une carte SD
Je viens de faire le test avec le backup.
Je pense que l'on va faie comme ca, je vais generer les 2 backup depuis le meme pupitre et montrer comment faire au colegue qui va faire ca.
Je pense que l'on va faie comme ca, je vais generer les 2 backup depuis le meme pupitre et montrer comment faire au colegue qui va faire ca.