Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

le capteur est une sonde PT100
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par itasoft »

slts,
pour une sonde pt100 il faut préciser la plage de température et le nombre de fils 2/3/4 et joindre le raccordement effectué
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

Yep yep j'avais fais ça t'en fais pas ! le problème étais bien que j'avais déclaré un Real hors c'est faux, énorme faute de ma part et j'ai du mettre les sorties à 512 sur STBNIP. Voilà cela fonctionne chez moi je vous remercie grandement !