Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

Bonjour,
Sur mon projet je dois recuperer des données analogique sur mon écran Magélis. Pour ce faire j'ai un îlot avec un STB NIP2212 et des cartes ART0200. Seulement je n'arrive pas à avoir mes données sur mon écran.
Image
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Béryl »

Si tu gères les adresses avec la syntaxe EIC61131 tu dois les entrer suivant la topologie que tu as déclarée en I/O scanning pas les adresses modbus.
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

Mais le soucis c'est que j'ai rien rentré et je ne sais pas comment le faire.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par JC87 »

Bonjour,

Il y a un automate sur cette installation ou tu essaye de faire communiquer directement le Magelis avec l'îlot ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

Aucun automate on essaye de le faire directement.
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Ulairi »

Bonjour,

attention à la configuration de votre communication dans Vijeo Designer :

Image

En syntaxe IEC61131, il faut mettre pour l'ordre de mot des doubles mots (DINT, REAL etc...) Mot de poids faible en premier ! Sinon, il y a inversion entre vos 16 premiers bits et vos 16 derniers bits dans les valeurs récupérées dans l'IHM pour les doubles mots.

Dans la capture ci-dessus, vous avez mis Mot de poids fort en premier, ce qui n'est pas correct.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

D'accord merci de l'observation, mais le soucis c'est que j'ai rien du tout sur mon affichage à l'heure actuelle.
Je suis content car je n'ai plus le message d'erreur sur mon magelis comme quoi le STB ne communique pas ! Mais j'ai toujours 0.0000 en valeur

Image

Image

Image

Image
Dernière modification par Kahtor le 20 déc. 2017, 15:52, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Béryl »

Ah, au temps pour moi, je pensais qu'il y avait un automate !
Si tu décoches la case "Syntaxe IEC" et que tu entres les adresses modbus (45394 et non %MW45394), ça donne quoi ?
C'est une manip que j'ai jamais faite, mais il me semble qu'il y a une table d'échange aussi à paramétrer dans la tête d'îlot.
Vois l'aide d'Advantys, elle est assez bien fichue.
Kahtor
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 06 nov. 2017, 11:45

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Kahtor »

C'est ce que j'ai fini par faire, et j'ai rien sur mon ecran.

Image
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis

Message par Béryl »

Ta variable semble être un entier, pas un réel.