Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Si tu gères les adresses avec la syntaxe EIC61131 tu dois les entrer suivant la topologie que tu as déclarée en I/O scanning pas les adresses modbus.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Mais le soucis c'est que j'ai rien rentré et je ne sais pas comment le faire.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Bonjour,
Il y a un automate sur cette installation ou tu essaye de faire communiquer directement le Magelis avec l'îlot ?
JC
Il y a un automate sur cette installation ou tu essaye de faire communiquer directement le Magelis avec l'îlot ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Aucun automate on essaye de le faire directement.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Bonjour,
attention à la configuration de votre communication dans Vijeo Designer :
En syntaxe IEC61131, il faut mettre pour l'ordre de mot des doubles mots (DINT, REAL etc...) Mot de poids faible en premier ! Sinon, il y a inversion entre vos 16 premiers bits et vos 16 derniers bits dans les valeurs récupérées dans l'IHM pour les doubles mots.
Dans la capture ci-dessus, vous avez mis Mot de poids fort en premier, ce qui n'est pas correct.
attention à la configuration de votre communication dans Vijeo Designer :
En syntaxe IEC61131, il faut mettre pour l'ordre de mot des doubles mots (DINT, REAL etc...) Mot de poids faible en premier ! Sinon, il y a inversion entre vos 16 premiers bits et vos 16 derniers bits dans les valeurs récupérées dans l'IHM pour les doubles mots.
Dans la capture ci-dessus, vous avez mis Mot de poids fort en premier, ce qui n'est pas correct.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
D'accord merci de l'observation, mais le soucis c'est que j'ai rien du tout sur mon affichage à l'heure actuelle.
Je suis content car je n'ai plus le message d'erreur sur mon magelis comme quoi le STB ne communique pas ! Mais j'ai toujours 0.0000 en valeur
Je suis content car je n'ai plus le message d'erreur sur mon magelis comme quoi le STB ne communique pas ! Mais j'ai toujours 0.0000 en valeur
Dernière modification par Kahtor le 20 déc. 2017, 15:52, modifié 1 fois.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Ah, au temps pour moi, je pensais qu'il y avait un automate !
Si tu décoches la case "Syntaxe IEC" et que tu entres les adresses modbus (45394 et non %MW45394), ça donne quoi ?
C'est une manip que j'ai jamais faite, mais il me semble qu'il y a une table d'échange aussi à paramétrer dans la tête d'îlot.
Vois l'aide d'Advantys, elle est assez bien fichue.
Si tu décoches la case "Syntaxe IEC" et que tu entres les adresses modbus (45394 et non %MW45394), ça donne quoi ?
C'est une manip que j'ai jamais faite, mais il me semble qu'il y a une table d'échange aussi à paramétrer dans la tête d'îlot.
Vois l'aide d'Advantys, elle est assez bien fichue.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Ta variable semble être un entier, pas un réel.