Page 1 sur 1

Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 13 août 2018, 21:45
par sinced
Bonsoir à tous,
je fais face à des problèmes de connexion en ETHERNET ce qui m'empêche de charger un projet IHM dans un pupitre. J'ai bien mis mon PC sur le même réseau que le pupitre. Je vois bien le pupitre dans la liste des appareils mais j'ai le message suivant "Failed to establish the communication to the device with address 192.168.1.4"
L'automate est un S7-300 qui communique en Profinet avec un TP1500
A votre avis quel est le problème ?
Image
Image

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 13 août 2018, 23:55
par itasoft
SLTS?
Je suis pas expert en matériel de chez les Teutons mais c'est normal d'avoir la même adresse IP 192.168.1.4 sur le IHM et sur le Profibus ???

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 14 août 2018, 00:02
par sinced
Itasoft le tableau au dessus liste toutes les interfaces possibles depuis lesquelles on peut accéder à l IHM.

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 14 août 2018, 00:07
par itasoft
slts,
Je m'autorise à penser que le IHM est censé discuter le bout de gras avec l'automate, alors quelle est l'adresse IP de l'automate ??

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 14 août 2018, 09:34
par sinced
Bonjour Itasoft L'adresse de l'automate c'est 192.168.1.5.

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 14 août 2018, 13:48
par dehell
Bonjour,
As-tu mis l'adresse IP dans ton IHM?
Peux tu pinguer ton IHM?
Ton IHM est il réglé pour accepter le transfert?
Si tu l'as jamais chargé, il est possible qu'il faille mettre à jour l'OS. Dans l'option de recherche d'abonnés il faut essayer les options possibles :
1.png

Re: Problèmes de connexion en Ethernet - TP1500 COMFORT

Publié : 14 août 2018, 21:16
par sinced
Merci pour vos retours. Je ne pouvais pas pinguer le pupitre Siemens. J'ai vérifié encore mes réglages et je me suis rendu compte que je passais plus le temps à régler l'adresse IP de mes cartes réseaux virtuelles créées par VMware au lieu de régler la carte réseau physique. Merci à Windows 10 de n'afficher dans le centre réseau que les cartes de VMware. Après le paramétrage pour avoir une adresse sur le même réseau j'ai finalement pu me connecter et faire les modifications à la fois sur la cpu et l IHM. Attention aux paramètres VMware, on peut Confondre les cartes réseaux