Bonjour,
J'utilise TIA V14, la méthode que j'utilisais sur WinCC Flex ne fonctionne pas.
Sur un TP700, je voudrais afficher des variables selon un indexe.
Par exemple, au lieu de faire 5 pages qui affiche les paramètres de 5 moteurs, je voudrais faire 1 seule page avec les variables qui s'affichent en fonction d'une variable indexe.
Est ce que cela vous parle?
Indexer des variables sur HMI
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Indexer des variables sur HMI
Slts,
Disons que winCC ça me parle pas sinon ailleurs on utilise des variables paramètres Tampon pour afficher à l’écran
Puis on copie dans ces variables d’affichage les variables paramètres du moteur désiré
Ou on utilise un Tableau pour l’affichage des paramètres et on copie dans ce tableau un des tableaux paramètres des 5 moteurs
plus bestial que ça tu meurs, lol
Disons que winCC ça me parle pas sinon ailleurs on utilise des variables paramètres Tampon pour afficher à l’écran
Puis on copie dans ces variables d’affichage les variables paramètres du moteur désiré
Ou on utilise un Tableau pour l’affichage des paramètres et on copie dans ce tableau un des tableaux paramètres des 5 moteurs
plus bestial que ça tu meurs, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Indexer des variables sur HMI
Sur TIA Portal il faut créer les fenêtres POP UP.PATRICK a écrit : ↑21 août 2018, 16:40 Bonjour,
J'utilise TIA V14, la méthode que j'utilisais sur WinCC Flex ne fonctionne pas.
Sur un TP700, je voudrais afficher des variables selon un indexe.
Par exemple, au lieu de faire 5 pages qui affiche les paramètres de 5 moteurs, je voudrais faire 1 seule page avec les variables qui s'affichent en fonction d'une variable indexe.
Est ce que cela vous parle?
Il est possible de créer sous TIA V14 des tags multiplexés et de les utiliser avec un popup générique. Il y a un très bon tutoriel qui a été fait par la société DMC à consulter en suivant ce lien https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... al-v13-sp1
Si tu as un S7-1500 comme automate ça va être beaucoup plus simple avec cette méthode. Sinon passe par la méthode d'ITASOFT qui t'empêche d'ouvrir 2 pop up à la fois ce qui n'est pas gênant du tout.
Re: Indexer des variables sur HMI
Salut,
Merci pour les réponses.
Effectivement je suis tombé également sur le tuto de DMC. Cela répondait en partie a ma question.
Par contre je suis tombé sur un autre de la même société qui lui aussi m'a bien aidé: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... portal-v14
Du coup j'ai pu faire ce que je voulais.
Merci pour les réponses.
Effectivement je suis tombé également sur le tuto de DMC. Cela répondait en partie a ma question.
Par contre je suis tombé sur un autre de la même société qui lui aussi m'a bien aidé: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... portal-v14
Du coup j'ai pu faire ce que je voulais.