Page 1 sur 1

Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible

Publié : 18 déc. 2018, 16:03
par Alphonse
Bonjour,

Je suis novice sur Vijeo Designer.
Quand je crée mes variables :

Source de données : Externe
Groupe de structuration : La liaison avec mon automate
Adresse du périphérique : %I0.2.15 (par exemple)

Néanmoins, l'option "Partage" qui propose "Aucun", "Lecture seule" et "Lecture/Ecriture" reste inaccessible.
De ce fait, je me retrouve avec cette erreur ("Tentative d'une opération E/S (écriture) sur une variable LECTURESEULE.") quand j'active un bouton.

Comment activer ce champ "Partage" ?
Ou bien faut-il employer une autre méthode pour relier mes variables de l'IHM vers l'automate ?

Merci

Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible

Publié : 18 déc. 2018, 16:07
par philou77
Salut,

on peut pas écrire sur des entrées !!!

Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible

Publié : 18 déc. 2018, 16:37
par Alphonse
J'ai trouvé une solution, mon IHM écrit sur des mémentos puis dans mon automate j'utilise la fonction WRITE_INPUT_EBOOL qui permet d'écrire sur des entrées.

Est ce une aberration de procéder comme cela ? :lol:

Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible

Publié : 18 déc. 2018, 16:51
par Bernardo59
Bonjour,

C'est quoi l'utilité d'écrire sur des entrées API ? oO ?

Re: Vijeo Designer - Ecriture des variables impossible

Publié : 18 déc. 2018, 17:59
par itasoft
slts,
ça doit être pour faire une boite à bouton pour la simulation, si c'est le cas voir mon post
viewtopic.php?f=15&t=2825&p=19354&hilit ... ity#p19354