VijeoDesigner - Problème Affichage de chaine

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
ShadyC
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 15 mai 2019, 12:17

VijeoDesigner - Problème Affichage de chaine

Message par ShadyC »

Bonjour tous le monde,
Je rencontre le problème suivant et je ne comprend pas son origine, c'est surement très bête, mais un peu d'indulgence je suis une novice ^^'
le problème est le suivant:
sous XBTL 1000 pour afficher la chaine de caractère de la variable : %MW550, d'une longueur 15, ça marche.
Mais quand je veux faire la même chose sous VijeoDesigner, ça n'affiche que les 10 premiers caractères..
La seule méthode que j'ai trouvé, c'est de définir une autre variable %MW555 et de l'afficher, et ça permet d'afficher les 5 termes manquant...

Si vous pouviez m'expliquer le pourquoi du comment, je vous en serait infiniment reconnaissante ^^'

Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: VijeoDesigner - Problème Affichage de chaine

Message par Béryl »

Il faut régler le nombre d'octets dans l'inspecteur de propriété de ta variable.
Sans titre.png
Sans titre.png (8.25 Kio) Consulté 1783 fois
ShadyC
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 15 mai 2019, 12:17

Re: VijeoDesigner - Problème Affichage de chaine

Message par ShadyC »

Merci beaucoup !
Effectivement l'erreur venait de là ^^'
Répondre