Page 2 sur 2

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 13:15
par itasoft
Slts,
C’est quoi l’adresse IP du réseau Ethernet1 , dans Unity ?

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 13:40
par Bruce33
Pourquoi dites-vous que le simulateur de Vijeo Designer ne peut pas communiquer directement avec l'automate ?
Je le fais régulièrement avec le protocole Modbus TCP. Il faut que le PC et l'automate soient dans le même sous-réseau Ethernet.
(On peut même utiliser le port série du PC avec le simulateur Vijeo Designer.)

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 13:57
par Bernardo59
Salut

Et beh ca a changé alors parce que ce n'était pas possible dans la version 8.0, je peux te le garantir.

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 14:01
par itasoft
Bruce33 a écrit : 05 juin 2019, 13:40 Pourquoi dites-vous que le simulateur de Vijeo Designer ne peut pas communiquer directement avec l'automate ?
Je le fait régulièrement avec le protocole Modbus TCP. Il faut que le PC et l'automate soient dans le même sous-réseau Ethernet.
(On peut même utiliser le port série du PC avec le simulateur Vijeo Designer.)
--------------------------
@Bruce
il me semble que ça n'avais pas marché lors d'un essai,
je vais refaire un essai connexion directe entre le simulateur Vijeo-designer et l'automate en ModBus TCP/IP

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 14:10
par mathias39
Au final j'ai réussi il est bien possible de faire communiquer le simulateur avec un automate réel

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 05 juin 2019, 21:20
par dpo
pareil, je fais ça en permanence, lors des mises en service je teste tout avec le simulateur vijeo couplé à l'automate
et à la fin je charge le HMI
Pour les tests au bureau je mets dans vijeo l'adresse du simulateur unity 127.0.0.1 à la place de celle de l'automate et tout fonctionne
faut quand même le dire quand y'a des trucs biens qui fonctionnent !

Re: Simulateur Vijeo Designer avec M340

Publié : 06 juin 2019, 02:02
par itasoft
slts,
effectivement ça marche, j'ai du merder lors de mon premier essai,
c'est la faute à de ne plus être étonné quand ça ne marche pas, LOL