PorFace + Wago ethernet
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: PorFace + Wago ethernet
Voila mon programme Test qui pour le moment gère la pompe sur une plage de pression définie et non réglé par un PID, de plus n'ayant pas de carte de sortie TOR j'utilise une carte de sortie 0-10V pour gérer un relais statique qui lui pilote la pompe: https://transfernow.net/98isc6q1su91
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: PorFace + Wago ethernet
voici le lien de mon programme IHM j'ai une erreur de lange code 1501 et je ne trouve pas ... https://transfernow.net/89emc2f1oqfe
Re: PorFace + Wago ethernet
Tes problèmes de comm avec ton afficheur sont donc résolu ?
Pour info sous Codesys tu peux directement mettre des noms a tes Entrée/sortie au niveau de la page de config de tes cartes:
Bouton Droit sur K-Bus puis Edit : Pour l'erreur tu as regarder chez proface ?
https://www.proface.com/support/index?p ... id=FA60107
Pour info sous Codesys tu peux directement mettre des noms a tes Entrée/sortie au niveau de la page de config de tes cartes:
Bouton Droit sur K-Bus puis Edit : Pour l'erreur tu as regarder chez proface ?
https://www.proface.com/support/index?p ... id=FA60107
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: PorFace + Wago ethernet
Merci pour l'info sur CodeSys
Non toujours pas résolu mon écran bloque avec un message d'erreur. d’ailleurs tu peut le voir en simulant le programme IHM. je ne trouve pas d'ou proviens cette merde
Non toujours pas résolu mon écran bloque avec un message d'erreur. d’ailleurs tu peut le voir en simulant le programme IHM. je ne trouve pas d'ou proviens cette merde
Re: PorFace + Wago ethernet
Vue que tu as pas mal bidouiller au début.
Tu crées un nouveau projet vide, tu importes ton tes points d'automates, et tu n'y mets qu'un bool pour commencer pour allumer une lampe.
Ensuite tu ajoutes un Word et ensuite tu y mets une consigne BOOL et ou WORD
Tu y vas progressivement pour valider petit a petit.
Ensuite une fois que ca marche, tu pourras copier une page a la fois, ou quelques élement a la fois, de ton ancien projet. Tu peux lancer 2 instance de GpPro et le copier colle et supporté entre instance.
Tu crées un nouveau projet vide, tu importes ton tes points d'automates, et tu n'y mets qu'un bool pour commencer pour allumer une lampe.
Ensuite tu ajoutes un Word et ensuite tu y mets une consigne BOOL et ou WORD
Tu y vas progressivement pour valider petit a petit.
Ensuite une fois que ca marche, tu pourras copier une page a la fois, ou quelques élement a la fois, de ton ancien projet. Tu peux lancer 2 instance de GpPro et le copier colle et supporté entre instance.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: PorFace + Wago ethernet
j'ai essayer j'arrive à importer mes variable.
Cependant je ne communique toujours pas avec l'API, avec le port 1200 j'ai "TCP connection erreur" avec le port 2455 j'ai "Response timed out for device read command"
J'ai pourtant créé un programme avec un seul BP poussoir et une variable. et ça ne communique pas...
C'est a ne rien comprendre ..
Cependant je ne communique toujours pas avec l'API, avec le port 1200 j'ai "TCP connection erreur" avec le port 2455 j'ai "Response timed out for device read command"
J'ai pourtant créé un programme avec un seul BP poussoir et une variable. et ça ne communique pas...
C'est a ne rien comprendre ..
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: PorFace + Wago ethernet
Je suis encore en plein recherche d'une solution pour faire communiquer mon API avec mon IHM.
Après plusieurs essais je pense que le problème proviens de l'automate. en utilisant le logiciel WAGO ETHERNET Settings il me dis que mon automate n'est pas compatible donc pas possible de la paramétrer. En utilisant bootP server j'obtient ça:
Lorsque je ping l'API (192.168.1.200) il répond sans souci.
Après plusieurs essais je pense que le problème proviens de l'automate. en utilisant le logiciel WAGO ETHERNET Settings il me dis que mon automate n'est pas compatible donc pas possible de la paramétrer. En utilisant bootP server j'obtient ça:
Lorsque je ping l'API (192.168.1.200) il répond sans souci.
Re: PorFace + Wago ethernet
bonjour
j'ai un problème semblable mais je suis un stade moins avancé moi j’utilise le module 750-494 sur un coupleur 750-342 et j'essaie d'extraire les données vers une base de données. je sais pas qu'elle est la meilleure façon de m’y prendre.
quelqu'un peux m'aider ??
j'ai un problème semblable mais je suis un stade moins avancé moi j’utilise le module 750-494 sur un coupleur 750-342 et j'essaie d'extraire les données vers une base de données. je sais pas qu'elle est la meilleure façon de m’y prendre.
quelqu'un peux m'aider ??
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: PorFace + Wago ethernet
Bonjour JeremAuto07,
Vous avez indiqué au début que l'automate Wago a l'adresse 192.168.1.200.
Or l'outil Wago BootP Server semble indiquer qu'il utilise l'adresse 222.1.220.179 !
Etes-vous sûr de savoir paramétrer l'adresse IP de l'automate Wago ?
Vous avez indiqué au début que l'automate Wago a l'adresse 192.168.1.200.
Or l'outil Wago BootP Server semble indiquer qu'il utilise l'adresse 222.1.220.179 !
Etes-vous sûr de savoir paramétrer l'adresse IP de l'automate Wago ?