Journal d'alarme Vijéo dans le désordre

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
chatnoir
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 17 déc. 2019, 16:17

Journal d'alarme Vijéo dans le désordre

Message par chatnoir »

Bonjour à tous,

Sur un Magélis, j'utilise un journal d'alarme pour conserver une chronologie des alarmes et évenements.
Tout fonctionne trés bien sur l'affichage, les alarmes sont classées comme je veux. ;
Mais lorsque je transfert le journal sur une clé USB, quelques alarmes se retrouvent en début de liste :shock:
Voyez vous même, le CSV créé: :evil:

Date Heure Etat Message
17/12/2019 16:10:16 DEBUT Séquence MARCHE AUTO
17/12/2019 16:11:36 FIN Séquence MARCHE AUTO
17/12/2019 16:06:15 ACTIF Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:06:15 ACTIF Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)
17/12/2019 16:10:06 ACQ Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:10:06 ACQ Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)
17/12/2019 16:10:14 Retombée Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:10:14 Retombée Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)


Des idées ?
Je précise que j'ai 12 ans d'expérience en autom. donc j'ai vérifié pas mal de causes, mais là je séche, ou je vieillis ...
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Journal d'alarme Vijéo dans le désordre

Message par itasoft »

slts,
il faut préciser les paramètres utilisés dans le résumé d'alarmes
-Listes d'alarmes et d’événements=
-Trier par=
-Sens de défilement=
-Mode d'affichage=
Dans le groupe d'alarmes préciser:
Nombre:
Historique=
Journal=
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
chatnoir
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 17 déc. 2019, 16:17

Re: Journal d'alarme Vijéo dans le désordre

Message par chatnoir »

Merci itasoft,
j'ai bien paramètré tout ca et l'affichage du résumé d'alarme est correct (derniere alarme en debut de liste).
Pour l'enregistrement en fichier, je ne vois pas d'option de tri...
Je pensais que l'enregistrement suivrait le fil de l'eau :roll:
"oui je parle comme un vieux..."
Répondre