pb avec instruction .x(0)

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
frederich
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 28 oct. 2019, 19:03

pb avec instruction .x(0)

Message par frederich »

Bonjour je n'arrive pas a tester un bit de mot avec l'instruction .X(posi) sous vijeo sp9
quelqu'un serait m’expliquer pourquoi?
ce que je tape :
int mot;
boolean a = mot.x(0);
ce que cela me reponds :
Erreur S8020: [Script] [Ligne:41] Variable locale non déclarée ou non initialisée "mot.x"

d'avance merci.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par djé »

Essaie avec mot.0 ou mot. X0 ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par itasoft »

slts,
c'est bien mot.X(0) mais il faut d'abord déclarer la variable "mot" (du type INT)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
frederich
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 28 oct. 2019, 19:03

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par frederich »

c'est fait mais cela ne fonctionne pas
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par itasoft »

slts,
ça marche chez moi, Vijeodesigner V6.2 + SP7
?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
frederich
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 28 oct. 2019, 19:03

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par frederich »

sp9.....
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par itasoft »

frederich a écrit : 26 janv. 2020, 14:58sp9.....
----------
A moins que c'est du à la SP9 car on as déjà signalé une couille sur cette version ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par Bruce33 »

Bonjour,

La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par itasoft »

Bruce33 a écrit : 26 janv. 2020, 21:13 Bonjour,

La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
-------------
j'avais pas vu que effectivement c’était une variable locale, comme quoi on ne voit pas ce que l'on ne peut pas imaginer , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
frederich
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Inscription : 28 oct. 2019, 19:03

Re: pb avec instruction .x(0)

Message par frederich »

J ai essayé les 2 : locale et éditeur de variables .
Je viens faire le test en sp1 est cela fonctionne. Mais toujours pas avec ma sp9
Répondre