pb avec instruction .x(0)
pb avec instruction .x(0)
Bonjour je n'arrive pas a tester un bit de mot avec l'instruction .X(posi) sous vijeo sp9
quelqu'un serait m’expliquer pourquoi?
ce que je tape :
int mot;
boolean a = mot.x(0);
ce que cela me reponds :
Erreur S8020: [Script] [Ligne:41] Variable locale non déclarée ou non initialisée "mot.x"
d'avance merci.
quelqu'un serait m’expliquer pourquoi?
ce que je tape :
int mot;
boolean a = mot.x(0);
ce que cela me reponds :
Erreur S8020: [Script] [Ligne:41] Variable locale non déclarée ou non initialisée "mot.x"
d'avance merci.
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: pb avec instruction .x(0)
Essaie avec mot.0 ou mot. X0 ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb avec instruction .x(0)
slts,
c'est bien mot.X(0) mais il faut d'abord déclarer la variable "mot" (du type INT)
c'est bien mot.X(0) mais il faut d'abord déclarer la variable "mot" (du type INT)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: pb avec instruction .x(0)
c'est fait mais cela ne fonctionne pas
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb avec instruction .x(0)
slts,
ça marche chez moi, Vijeodesigner V6.2 + SP7
?
ça marche chez moi, Vijeodesigner V6.2 + SP7
?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: pb avec instruction .x(0)
sp9.....
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb avec instruction .x(0)
----------
A moins que c'est du à la SP9 car on as déjà signalé une couille sur cette version ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: pb avec instruction .x(0)
Bonjour,
La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb avec instruction .x(0)
-------------
j'avais pas vu que effectivement c’était une variable locale, comme quoi on ne voit pas ce que l'on ne peut pas imaginer , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: pb avec instruction .x(0)
J ai essayé les 2 : locale et éditeur de variables .
Je viens faire le test en sp1 est cela fonctionne. Mais toujours pas avec ma sp9
Je viens faire le test en sp1 est cela fonctionne. Mais toujours pas avec ma sp9