Bonjour à tous,
Je suis sur un projet avec un TP1200 sous TIA V15.1 update 3.
J'aimerai que lorsque personne ne touche à l'écran depuis un certain temps, je revienne a une page précise (je ne parle pas d'écran de veille, mais d'une page "Vue générale").
On m'a dit ça alors que le projet (assez gros) est quasiment terminé...
Il y a la possibilité d'inverser un bit a chaque fois que l'on appuie sur un bouton. Celui-ci réinitialiserai une tempo qui une fois 1, active ma vue. Mais cela me ferai rajouter cette inversion de bit sur chacun de mes boutons! Et il y en a beaucoup... J'aimerai donc éviter...
J'aurai aimé trouver une variable système qui détecterai un appui sur l'écran, et j'utiliserai cette variable dans un script qui relancerai une tempo (qui une fois a 1, change mon écran). Mais je ne trouve pas cette variable...
Quelqu'un aurait-il déjà fait quelque chose de similaire?
Merci.
TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 731
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
slts,
J'aurai aimé trouver une variable système qui détecterai un appui sur l'écran, et j'utiliserai cette variable dans un script qui relancerai une tempo (qui une fois a 1, change mon écran). Mais je ne trouve pas cette variable...
----------
ça existe sur Vijeo-designer , sur du "teutons" je peux pas te dire
J'aurai aimé trouver une variable système qui détecterai un appui sur l'écran, et j'utiliserai cette variable dans un script qui relancerai une tempo (qui une fois a 1, change mon écran). Mais je ne trouve pas cette variable...
----------
ça existe sur Vijeo-designer , sur du "teutons" je peux pas te dire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
slt itasoft,
Pourrais tu préciser la variable pour Vijeo stp?
Je dois faire presque la même chose sous Vijeo mais j'ai quelque difficulté à trouver cette variable
Pourrais tu préciser la variable pour Vijeo stp?
Je dois faire presque la même chose sous Vijeo mais j'ai quelque difficulté à trouver cette variable
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
Slts, c'est pas une variable mais une action.
Nouvelle action / Type déclenchement=Evènement à appui sur écran
Nouvelle action / Type déclenchement=Evènement à appui sur écran
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TP1200, revenir automatiquement a la vue generale
super, merci beaucoup!