Initialiser Magelis XBT GK5330.

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.

Message par itasoft »

ModiconM580 a écrit : 10 avr. 2020, 18:26 @ Bruce,
Merci beaucoup, mais j'avais déjà essayé tout cela sans succès. Ça me demandait toujours le mot de passe.

@ Itasoft,
Grand merci, j'ai procédé comme tu m'as indiqué avec la carte Compact Flash et j'ai réussi.
N' eût été ton intervention je serais doublement malheureux en ce moment, perdre l' IHM et échec du projet.
Merci grand Automaticien.
--------
alors bravo, comme ça on saura ce qu'il faut faire en cas de perte du password
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Initialiser Magelis XBT GK5330.

Message par Bruce33 »

Tant mieux si la restauration avec la carte mémoire Compact Flash a fonctionné !
Cette opération m'a déjà dépanné, suite à une mise à jour d'application (et de runtime) qui avait mal tourné.

J'ai retrouvé un document concernant l'ultime solution avec le cordon série (et son schéma de câblage).
Je vous le partage "au cas où" parce que je crois qu'on ne le trouve plus sur le site de Schneider Electric.
Magelis XBGBT Runtime Recovery.pdf
Répondre