Invalid RAM Magelis

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Jache
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 18 mars 2020, 09:57

Invalid RAM Magelis

Message par Jache »

Bonjour,
J'ai un Magelis XBTGT2330 qui a planté recemment. Quand je le demarre il affiche "Resume downloading due to: An invalid RAM section was found in the image file IVM: loadimage.cpp: line 747". Pouvezvous m'aider à resoudre ce souci.Merci
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Invalid RAM Magelis

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Avez-vous essayé de recharger l'application ?

Si cela ne fonctionne pas, il n'y a plus qu'à essayer de réinstaller le runtime.
Il faut alors utiliser une carte Compact Flash :
- transférer l'application sur la carte CF (https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA32325/, c'est la même procédure pour une carte CF et une clé USB)
- insérer la carte CF dans l'afficheur hors tension en réglant les commutateurs DIP de la carte CF (https://product-help.schneider-electric ... tro-18.htm)
- enfin croiser les doigts à la remise sous tension...
Répondre