Vous avez des nouvelles sur les hotfix de la SP10 ?

Des collègues y sont passé et sur 2 projets différents l'écran freeze au lancement d'une popup. Et ce même en simulation.
D'après nos tests, c'est lié à une action qui se lance lorsque la popup est ouverte.
Pour corriger le problème nous avons supprimer l'action et la remplacer par un bouton standard.
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: La SP10 est sortie...

Message par skip74 »

Salut

Effectivement c'est un bug connu sur la SP10...

Pour ma part c'était a peu près le bug que j'avais, le hotfix4 fournit pas Schneider a réglé le soucis.
J'ai l'impression qu'ils ne le fournissent qu'au coup par coup car j'imagine qu'il n'est pas testé validé... :mrgreen:


A+
DiddyCool
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 18 juin 2020, 14:21

Re: La SP10 est sortie...

Message par DiddyCool »

OK Merci,
On va attendre un peu alors avant de passer tous sur la SP10.
A par en passant par Chorus, il n'y a aucun moyen de remonter les bugs chez Schneider?
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: La SP10 est sortie...

Message par Béryl »

J'ai plutôt repéré un problème de fermeture de pop-up chez moi.
Truc bizarre, ça le fait pas pour tous. Certains pop-up refusent de se fermer aussi bien en simulation qu'en réel.
J'ai dû batailler pour contourner le problème sur un petit STO dernièrement et je viens de constater le problème sur un GTO.
Pénible...
DiddyCool
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 18 juin 2020, 14:21

Re: La SP10 est sortie...

Message par DiddyCool »

Un collègue à pu avoir le Hotfix 4 avec Chorus, et à priori ça résout bien le soucis d'ouverture de popup.
Par contre pas de trace du téléchargement sur les canaux officiels pour le moment.
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: La SP10 est sortie...

Message par skip74 »

Ouai ben cherchez le pas trop.......

J'ai mis à jours un magelis... Tiens j'ouvre un popup et oups écran buggé...pourtant j bien le hotfix... ☹️

Bon le bon côté c'est que ça bug a tout les coups...y compris en simulation... Facile pour reproduire le soucis...🤬


Ok j'appelle chorus
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: La SP10 est sortie...

Message par itasoft »

slts,
j'ai pas vu ça chez moi, mais il serait intéressant de savoir si c'est pareil via un script:
ex:
Fenetre1.open(20, 10);
Fenetre1.changePanel(10001);
Fenetre1.show(true);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: La SP10 est sortie...

Message par skip74 »

Dans une fenêtre popup dans un écran dans le groupe OFS: un script periodique que je viens d'épurer...
reste plus que : OFS.changePanel(10013);

ca fait 14 ans que ca tourne comme ca...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: La SP10 est sortie...

Message par itasoft »

slts,
le OFS.changePanel(10013) c'est indispensable quand ya plusieurs écrans dans la même fenêtre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: La SP10 est sortie...

Message par skip74 »

Bon un peu de news....

J'ai eu chorus, le HF4 règle le soucis des popup sur les GTO
Il existe un HF7. Qui lui règle le soucis sur le G3U
Moi je suis sur un GT
Ils m'ont envoyé le HF7 qui a rien réglé

J'ai envoyé l'archive qui a été transmise au bureau d'étude pour analyse.....

Wait and see!!!!!! Perdu 24h lors de la mise en route... Et une nuit de sommeil.....